Usted podría usar un puente en ambos lados del bloque de terminales, pero no es necesario.
La razón por la que hay dos espacios para los puentes en cada bloque de terminales es permitirle juntar más bloques de terminales. Por ejemplo, si desea juntar tres bloques juntos, pero solo tiene puentes con dos polos, puede hacerlo colocando uno de los puentes en la ranura del puente superior y un segundo puente en la ranura del puente inferior, y el bloque en el medio tendría un puente en cada ranura.
La parte del bloque de terminales que especificó, Phoenix Contact 3044102 , tiene una clasificación de corriente nominal de 32 A (con una especificación de corriente de carga máxima de 41 A). Sin embargo, el puente que vinculó anteriormente no es el puente listado para este bloque. Los puentes correctos se muestran en pestaña" Accesorios ". El puente de 2 polos correcto es Phoenix Contact 3030336 , que tiene una corriente de carga máxima de 32 A, lo que significa que puede usar estos puentes en su aplicación sin tener que duplicarlos.
Sin embargo, usted mencionó puntos de unión a tierra. Si estos bloques de terminales se conectarán a tierra, es mejor utilizar bloques de terminales de tierra especiales. En la misma serie de contactos Phoenix que las otras partes, puede seleccionar Phoenix Contact 3044128 . Estos bloques de tierra están conectados eléctricamente al propio riel DIN (y al subpanel al que está montado el riel DIN). No se necesitan puentes, ya que el riel DIN conecta todos estos bloques automáticamente. Dicho esto, normalmente no presiona 30 amperios a través de los cables de tierra.