Pregunta transitoria del ventilador controlada por relé

1

Saludos chicos y chicas,

Estoy viendo un comportamiento extraño en mi circuito controlado por PIC y necesito ayuda de los expertos. Tengo un PIC18 a 3.3 V encendiendo un ventilador de ventilación del baño a través de un relé.

El ventilador es el siguiente modelo:

Panasonic FV-30VQ3
La clasificación actual del ventilador es 610mA @ 120VAC.

Esquema de mi poder / control adjunto.

U1: convertidor de CA / CC VSK-S5-5UA (disculpe el número de pieza en el esquema está obsoleto)

U2: MMBT2222A para encender la bobina

REL1: PCN-D3M (TE Connectivity: 120VAC / 3A, corriente de bobina de 25 mA)

R1: conecta la placa PIC GND a la pared GND, pero actualmente no está poblada

Los MKDSN son bloques de terminales de 2 posiciones:

X1: potencia de entrada del cable de alimentación

X2: conecta el ventilador y la entrada GND

X3: potencia de salida al ventilador

X4-1: envía + 5VDC a la placa PIC (otra placa PIC se convierte a + 3.3VDC con regulador lineal con tapa de cerámica 100uF en la salida)

X4-2: Lógica 3.3V de PIC que activa el relé

SinventiladorconectadoaX3yelPICactivandoydesactivandoelrelé,el+5VDCy,posteriormente,3.3VDCenlaplacaPICsonestables.Todoestábienaquí...nohaycaídadevoltaje,transitoriaoflybackactual.

CuandoconectoelventiladoraX3,veoelcomportamientoquesemuestraenlascapturasdepantallaadjuntasdemiosciloscopio.Esteesel+5VDC:

Claramente, las agallas del fan tienen la culpa del problema, pero no creo que los transitorios que estoy viendo puedan existir con la cantidad de capacitancia en el nodo + 5VDC (C1 y C3).

El esquema proporcionado en la etiqueta del ventilador muestra un condensador en la línea blanca del ventilador.

¿Alguna idea de dónde viene esto y cómo puedo suprimir esto? El transitorio está causando que mi PIC se desvanezca y se comporte de forma errática, como cabría esperar cuando la tensión de funcionamiento fluctúa tanto.

¿Necesito más capacitancia? ¿Condensador a los 120V del ventilador? Principalmente trabajo con microcontroladores de baja potencia / voltaje y FPGA, por lo que 120 V no está en mi timonera.

Cualquier pensamiento o entrada es apreciada. Gracias de antemano, muy apreciado.

    
pregunta Adam B.

1 respuesta

1

Parece que su convertidor de CA / CC no puede manejar los picos de alta frecuencia y los pasa. Debe eliminarlos en la entrada del convertidor (ps1, ps2). Necesita una pequeña tapa de CA para pasar el ruido a tierra. Comenzaría con un .01uf, 250v CA cap, justo a través de los pines de entrada del convertidor , y vería el efecto resultante.
Asegúrese de que la tapa del ventilador esté conectada a través de los cables blanco y negro, y el cable verde a x2-1 y x2-2.

    
respondido por el Guill

Lea otras preguntas en las etiquetas