Motor de CA de la bomba de la piscina 20amp - arqueo inductivo significativo al apagarse

1

Mi grupo utiliza un motor de bomba de 110V y 20 amperios, específicamente una Super Pump de Hayward. No estoy seguro de la clasificación de HP, pero creo que es el modelo de 1 HP basado en el amperaje. La bomba utiliza un enchufe NEMA 5-20, en un zócalo GFCI de 20 amp, en un circuito dedicado de 20 amp.

Entre el enchufe y el zócalo, he agregado un temporizador de servicio pesado HB114 de Intermatic, clasificado para motores de hasta 2 HP. Idealmente, me gustaría que la bomba se encienda y apague tres veces al día varias veces, lo que modifico dependiendo de la temporada, el uso y el clima. El problema con eso es que, cada vez que se apaga, hay un arco grande. Me parece excesivamente grande. El arco es claramente visible a través de la carcasa de plástico opaco del temporizador, no solo a través de huecos, sino que en realidad ilumina el plástico. Creo que el arco está destruyendo mis temporizadores, ya que su confiabilidad disminuye significativamente después de aproximadamente un mes de funcionamiento, hasta el punto de que el mecanismo no gira correctamente y ya no encienden o apagan la bomba de manera confiable y deben ser reemplazados.

Después de renunciar a la idea del temporizador, intenté enchufar y desenchufar el motor manualmente, generalmente a diario. Desafortunadamente, el arco continuo y más o menos un mes después, parece haber dañado tanto el zócalo como el enchufe. Las puntas de una de las puntas se acortan visiblemente de lo que era antes, y parece que ha sido atacada por una amoladora angular. Hablando con los dueños anteriores, confirmaron el problema y explicaron que simplemente dejaron la bomba enchufada 24/7. Debido al aumento de los precios de la electricidad, esta no es una opción razonable para mí.

Aparte de reparar todo este daño que hice el año pasado, quiero evitar que se repita la situación este año. ¿Hay algo que pueda hacer para evitar esta situación en el futuro? ¿Ayudaría un temporizador digital más caro que mecánico? ¿Ayudaría el cableado de la bomba? ¿Hay algún tipo de dispositivo supresor de arco o algún tipo de interruptor o fuente de alimentación o condensador que ayude? ¿Necesito una bomba nueva / diferente? ¿Debo consultar a un electricista?

    
pregunta cecilkorik

2 respuestas

1

Necesita un contactor de motor clasificado para 1-1 / 2 o 2 Hp. Use un temporizador para encender y apagar el contactor. Un temporizador clasificado para la corriente de la bobina del contactor debería ser mucho menos costoso. Los MOV están realmente diseñados para ocasionales picos de alto voltaje. No son un sustituto para un contactor debidamente calificado.

Aquí hay un par de ejemplos de contactores:

enlace

enlace

Tenga en cuenta que estos son contratistas de 2 polos que abrirán ambas líneas de alimentación simultáneamente.

    
respondido por el Charles Cowie
0

Tienes el temporizador incorrecto.

Una clasificación de 2Hp 240Vac es solo de 1Hp a 120V, por lo que está sobrecargando.

Probablemente no te gustará el costo de un relé confiable de 2 HP con supresor de arco

    
respondido por el Tony EE rocketscientist