Ideas de modulación para cableado de bus analógico antiguo y largo

1

Necesita algunos comentarios sobre técnicas para hacer que un viejo bus analógico funcione con datos bidireccionales (la mitad dúplex está bien) a velocidades de hasta 256 kbps

El cable en sí es un par trenzado blindado con una impedancia nominal de aproximadamente 50 ohmios. Está conectado a varios puntos en edificios grandes, de todos modos, el instalador consideró que era óptimo (esto incluye el encadenamiento en margarita, derivarse en una estrella en un nodo de encadenamiento en margarita, etc.). Creo que se usó para pasar datos de seguridad de audio y / o muy baja tasa de bits de hasta 500 metros de longitud

Algunas de las cosas que consideré incluyen:
1. Una variante de 10Base2 a una velocidad de datos más baja. La codificación de manchester y csma / c (d / a) no deberían ser demasiado difíciles de implementar, pero el cableado no controlado del bus me preocupa. A 256 kbps (kHz) y cierta velocidad de respuesta controlada, los reflejos y la integridad de la señal no deberían ser tan malos.
2. Restricción del ancho de banda a 40kHz o incluso a 20kHz y aumente los bits / símbolo utilizando QAM. Esta no es mi preferencia debido a la complejidad de la implementación a menos que pueda encontrar un SoC de un solo chip. Tal vez hay partes y piezas de las bibliotecas de módem soft v92 de la vieja escuela que puedo reutilizar
3. Adaptar técnicas de comunicación de línea de alimentación como G3-PLC

No hay mucho que pueda hacer para cambiar el cableado, ya que es una instalación existente. No habrá nada más en ella, si ayuda con las reflexiones, puedo terminarla en todos y cada uno de los nodos. Estos cables son, en general, libres de interferencias debido al apantallamiento y la señalización diferencial

Todos los pensamientos / historias que puedas compartir son bienvenidos. Gracias.

EDITAR: La solución no es específica para un sitio, el cableado es diferente en cada sitio y hay alrededor de dos docenas de sitios.

EDITAR: puede haber entre 12 y 15 nodos en cada bus

    
pregunta user183368

1 respuesta

1

Con los módems de línea eléctrica es posible obtener 500Mbps, 300 metros de punto a punto, pero esto requiere entrenamiento de ecualización para cada punto a un hub.

En P2P, esto debería entrenarse para cada combinación de P2P y guardarse en el módem de banda base que se debe hacer en paralelo. Entonces, si alguien puede hablar, debe tener una fase de negociación a baja velocidad cuando está inactivo.

300 KHz con Er = 4 tiene una onda completa de 500 m, por lo que usar un 10% de longitud de onda para el ancho de banda de baja reflexión de la línea de transmisión deja 30kHz de ancho de banda de baja reflexión a 110 Ohms = / - 20% en los límites de HF que podrían soportar 250kbd fácilmente y posiblemente 500k con EQ usando ODFM.

Pero PSK, bi-ph tiene la mejor resiliencia (curva de Steepest) para BER en SNR bajo. El factor de compresión depende del contenido si ya está comprimido o no. FEC es deseable.

Considere el costo del presupuesto R & D frente a los módems COTS. Estaría buscando HD-PLC con Ethernet en un concentrador y un bucle de retorno para obtener cualquier tecnología de PLC (operador de línea de energía) punto a punto que use, pero sin la alimentación de CA utilizando estranguladores y tapas de RF para suprimir el ingreso de AM.

En otras palabras, un bus / árbol con bucle MIMO Hub para obtener P2P a la velocidad máxima.

Para velocidades de bits bajas (TBD) existen soluciones más simples ... pero se asumió que era de hasta 256kbd.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist