¿Puedo estimar la inductancia de fuga de un transformador de potencia tomado de un catálogo?

1

Estoy usando PLECS para simular un sistema HVDC y he estado usando dos transformadores ideales (Y / Y & Y / D) para obtener una rectificación de 12 pulsos. Sin embargo, ahora quiero considerar parámetros reales. PLECS me ofrece esta caja para reemplazar la inductancia de fuga y la resistencia del devanado, como otras especificaciones, para cada devanado:

Dicho esto, he estado buscando estos parámetros y algunos catalogs solo incluye su impedancia en%.

Con esto puedo saber la impedancia en ohmios pero no 'separados' como R + wL. ¿Tienes un enfoque diferente para esto? ¿Existe una relación proporcional típica entre R y L dependiendo del nivel de voltaje o MVA? Finalmente, es importante mencionar que solo quiero que estos valores tengan algo 'real' pero no demasiado real, ya que estudiaré la eficiencia de un convertidor en el lado de CC (después de la rectificación de 12 pulsos). En otras palabras, como mínimo, debo considerar el ángulo de superposición debido a la inductancia de fuga.

    
pregunta Zrakk

1 respuesta

1

Es posible que pueda encontrar relaciones "típicas" de L / R o X / R para los transformadores de potencia si busca. Además, algunos catálogos pueden indicar L / R. En las especificaciones del transformador de potencia, creo que es más común establecer la impedancia por unidad y la relación L / R. Cuando se indica la relación L / R, creo que en realidad es X / R en la frecuencia nominal.

    
respondido por el Charles Cowie