UPS para sistema de 1.1kW [cerrado]

1

Tenemos 3 motores cada 0,37kW, ahora están funcionando con alimentación de red, a veces fallas / cortes de alimentación, en ese caso queremos que los motores sigan funcionando. Los motores están controlados por un PLC que no tiene una batería de respaldo. ¿Cómo podemos mantener los motores en funcionamiento con & ¿Sin PLC, en caso de corte de red? Mesa de control

Mains    Control  
------   -----------------------------
ON       by mains with PLC control
OFF      by UPS without PLC control
    
pregunta Jahangir

1 respuesta

1

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Disposición en espera automática.

simular este circuito

Figura 2. Una representación más europea del mismo circuito.

Cómo funciona.

  • Con la alimentación de red, RLY1 está energizado y RLY2 controla el motor.
  • Cuando falla la alimentación principal, el RLY 1 se desconecta y el motor se alimenta desde el UPS.

No espere que su UPS típico de computadora haga funcionar los motores. Necesitará uno que pueda proporcionar suficiente potencia para arrancar el motor y manejar la carga inductiva.

Nota: 'k' para kilo, 'W' para vatios. Tienes en un lugar escrito 'KW' que es un kelvin-watt que no tiene sentido. Los capitales importan.

    
respondido por el Transistor