Desequilibrio de tensión de 3 fases

1

Estamos tratando de configurar el convertidor de fase rotativo, y estamos obteniendo algunas diferencias en el voltaje de línea. El negro lee 350 a tierra mientras que el rojo y el blanco leen 120 a tierra. Esto es todo desde una entrada de 220. Rojo a blanco lee a 240 voltios. ¿Alguna idea sobre el problema? No me imagino que esto sea normal.

    
pregunta zandermar18

1 respuesta

1

Si la salida de su convertidor de fase rotativo está cableada para delta de patas altas

Luegopresentarélosiguientecomounaposibilidad.

Cuandoestéconectadocorrectamente,esperaríaveralgocomoestoalmedirdesdecadafaseaneutral:
ysusmedidasseríanL1yamp;L2=120V,L3=208V.

Sinembargo,sisuconvertidordefaseestámalconectadointernamentedeestamanera:

entonces su resultado podría verse algo así:

y sus medidas serían algo como L1 & L2 = 120V, L3 = 317V.
Entonces, ¿no es el 350V que está viendo, pero tal vez una posibilidad?

    
respondido por el brhans