He escuchado rumores de que la frecuencia de la línea eléctrica se mantiene estable y precisa al sincronizarla con los relojes atómicos. ¿Es esto cierto? ¿Qué tipo de precisión tiene? ¿Es esto cierto en todas partes?
He escuchado rumores de que la frecuencia de la línea eléctrica se mantiene estable y precisa al sincronizarla con los relojes atómicos. ¿Es esto cierto? ¿Qué tipo de precisión tiene? ¿Es esto cierto en todas partes?
Esto es lo que wikipedia dice:
Regulación de la frecuencia del sistema de potencia para la precisión de la hora no era lugar común hasta después de 1926 y la invención del reloj eléctrico accionado por un motor síncrono. Red Los operadores regularán el diario. Frecuencia media para que los relojes se queden. dentro de unos segundos de tiempo correcto. En la práctica la frecuencia nominal es Subido o bajado por un determinado porcentaje para mantener sincronización. En el transcurso de un día, la frecuencia media es mantenido en el valor nominal dentro de Unos pocos cientos de partes por millón. En la red síncrona de continental. Europa, la desviación entre red. tiempo de fase y UTC se calcula en 08:00 cada día en un centro de control en Suiza, y la frecuencia objetivo luego se ajusta hasta ± 0.01 Hz (± 0.02%) desde 50 Hz según sea necesario, hasta asegurar un promedio de frecuencia a largo plazo de exactamente 24 × 3600 × 50 ciclos por día. es mantenido. En Norte América, siempre que el error supere los 10 segundos por el este, 3 segundos por Texas, o 2 segundos para el oeste, una corrección. de ± 0.02 Hz (0.033%) se aplica. Hora las correcciones de errores comienzan y terminan a la hora o en la mitad hora. Un tiempo real medidor de frecuencia para la generación de energía en el Reino Unido está disponible en línea. Los sistemas de energía más pequeños no pueden mantener la frecuencia con la misma grado de exactitud.
Este hilo indica que la frecuencia puede variar de 59 a 61 ciclos durante el día, pero De medianoche a medianoche, ajustan la frecuencia para que sea exactamente 5184000 ciclos en un período de 24 horas.
También hay tres (o cuatro, no claras) grillas separadas en los EE. UU. que no mantienen una relación de fase entre ellas.