Una pregunta básica sobre la alimentación trifásica

1

Tengo una pregunta muy básica acerca de la alimentación trifásica. Tenemos una tasa de alimentación trifásica de 32A / 415V. La tensión de línea a línea se ha medido en 415 V (con un multímetro) y la tensión de línea a neutro es de 240 V. ¿La corriente nominal de 32A se refiere a la corriente máxima permitida a la corriente de neutro si la carga consta de tres elementos de calefacción? ¿Conectado en configuración wye?

Gracias! Abhishek

    
pregunta Abhishek

3 respuestas

2

Por lo general, dicha clasificación de corriente para una carga / generación trifásica se refiere a la corriente rms por fase.

La clasificación VA de una carga / generación balanceada está dada por \ $ 3 * V_ {fase} * I_ {fase} \ $

    
respondido por el JonRB
0

32A es la corriente total permitida para una fuente de alimentación determinada: momentary RMS I1 + I2 + I3, incluidas las corrientes activas y aparentes.

    
respondido por el Flanker
0
  

¿La clasificación actual de 32A se refiere a la línea máxima permitida para   Corriente neutra si la carga consta de tres elementos calefactores.   ¿Conectado en configuración wye?

La naturaleza de la carga (Y o delta) es irrelevante con respecto a la corriente que la fuente puede suministrar; no sabe si se toma 32A a través de un delta o carga Y siempre que no se exceda el 32A.

    
respondido por el Andy aka