Relay Contact Sticking Problem

1

En la imagen ... Estoy tratando de poner 30A 12V Relay OMRON G8P-1A4P 12VDC paralelo al botón de arranque (control de arranque dual para el motor de la bomba 1HP). Pero cada vez que el relé toma el stick de contacto ... Antes de usar el relé, estaba usando 25A 24-480VAC SSR (Cruce a cero) pero 4-5 de ellos fallaron debido a una gran corriente de sobretensión / arranque. Así que cambié a relé mecánico. Pero ahora los contactos del relé se están pegando. ¿Tengo un problema de corriente de soldadura?

También intenté agregar RC Snubber 0.1uF 600V + 66 Ohms pero no ayudé.

Por favor, sugiere alguna idea de cómo puedo evitar el Arcing. Los contactos de relé tienen una capacidad nominal de 30 A / 250 VCA. Mi carga es de 20 A máx. Por solo 0,5 a 1 segundo. Luego el contactor se levanta y el motor se opera a través del contactor. No se le dará ninguna carga al relé más adelante. ¿Podría haber subestimado la corriente de sobretensión?

    
pregunta KALPESH PATEL

1 respuesta

2

Condensadores y amp; los motores de inducción pueden tener ENORMES transitorios de corriente de sobretensión inicial que a menudo tienen una duración demasiado corta para mostrar con precisión en la mayoría de los amperímetros. Una forma fácil de aliviar su problema de soldadura sería instalar un ICL 15A-20A (limitador de corriente de arranque) en serie con su relé. Los ICL son resistencias con una curva de resistencia / temperatura con una pendiente muy negativa; esto les permite reducir la velocidad de entrada instantánea para esa fracción dañina de un segundo, luego reducir la resistencia & efectivamente corto después de un breve retraso.

    
respondido por el Robherc KV5ROB

Lea otras preguntas en las etiquetas