¿Puede usar menos de la corriente nominal en un Interruptor inteligente de lado alto como BTS555?

1

A menudo veo la corriente mínima en las hojas de datos de algunos interruptores inteligentes, interruptores de distribución de energía, etc.

Por ejemplo, en la hoja de datos de BTS555, se indica que la corriente mínima es de 128A, ¿significa que mi carga debe tener al menos este valor? ¿No podría usarlo para cambiar una carga de 10A o evan 1A?

    
pregunta Terry Gould

1 respuesta

2

Sí, puedes usar el interruptor para corrientes más bajas. Cuando indican que la corriente de carga tiene un "mínimo" de 128A, significa que está "garantizado" que el dispositivo podrá conducir hasta esa corriente mínima y seguir trabajando (siempre que siga las otras especificaciones de temperatura / potencia). / etc.). Algunos dispositivos pueden funcionar mejor que eso y conducir de forma segura más actual, pero no garantizan un valor superior a ese.

    
respondido por el helloworld922