¿Podría alguien explicar cómo el modo de captura PWM emplea el mecanismo Maestro-Esclavo del Temporizador? El ejemplo configura la captura de entrada en el Canal 2, pero no explica cómo se configura IC1 implícitamente para capturar el flanco descendente.
Estoy especialmente interesado en estas tres funciones SPL:
/* Select the TIM3 Input Trigger: TI2FP2 */
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI2FP2);
/* Select the slave Mode: Reset Mode */
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);
/* Enable the Master/Slave Mode */
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
implementado en stm32f10x_tim.c. Todos escriben en TIMx- > SMCR.
Según el diagrama de UM0008 rev. 14 ( rev 16 ) ...
... TI2FP2 ni siquiera está conectado a IC1, eso sería TI2FP1. Así que puedo entender que estos comandos configuran el reinicio. Pero, ¿qué causa la captura de IC1?