Puede tener baterías del mismo voltaje y química conectadas en paralelo, independientemente de sus capacidades, y cargarlas y descargarlas como una sola.
Sin embargo, hay varias precauciones para observar.
Las baterías de plomo-ácido no son siempre la misma 'química' para cargar. Los dos tipos principales son células húmedas y células de gel selladas. Con el primero, usted carga completamente con una corriente constante, ya que puede recargar el agua perdida. Con este último, utiliza un voltaje constante y, a plena carga, la corriente cae lo suficientemente baja como para que la célula pueda recombinar sus gases internamente para retener su agua.
Es probable que tenga suerte, ya que ambas baterías provienen de un sistema de iluminación de emergencia, es muy probable que ambas sean celdas de gel, ya que los sistemas de emergencia tienden a cargar sus baterías para mantenerlas preparadas.
Suponiendo que sean del mismo tipo, es bueno tenerlos al mismo voltaje antes de conectarlos.
Las células ácidas de plomo pueden admitir corrientes de salida muy altas, por lo que es esencial fusionarlas con el cableado . Esto realmente significa un fusible por batería, lo que tiene la ventaja adicional de proteger ambas baterías de una falla corta en la otra.