La mezcla de cargas resistivas con cargas inductivas no debe causar ninguna preocupación especial. Es importante recordar que la corriente de carga total para el transformador no es la suma aritmética de las corrientes inductivas y resistivas, sino la suma del vector. Las cargas inductivas rara vez son puramente inductivas, por lo que debe comprender el efecto del factor de potencia.
Lo que podría ser más preocupante es el contenido armónico que se puede esperar con cualquier carga controlada electrónicamente. Eso no debería ser un problema con un controlador de temperatura de cruce por cero. Puede ser un problema con los controladores de servo en función del diseño. El transformador tendría que reducirse o tener un "factor K" suficiente para evitar el sobrecalentamiento debido al contenido de armónicos. El contenido armónico agrega una tercera dimensión de la adición de vectores. El contenido inductivo y resistivo ayuda de una manera. Una corriente más resistiva e inductiva significa que la corriente armónica es un porcentaje menor del total.
Con varios tipos de equipos de conversión de potencia electrónica en un transformador, siempre existe la posibilidad de que un sistema genere ruido que interfiera con otros sistemas. Los equipos de calidad deben diseñarse para evitar emisiones excesivas y aceptar emisiones razonables de otros equipos. Sin embargo, evaluar el equipo puede ser difícil.