Como todos los componentes electrónicos, fusible:
- deben desclasificarse.
- tienen su propia vida (especialmente en función de la tensión excesiva - transitorios).
Por ejemplo, littlefuse recomienda una reducción del 25%:
- CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO NORMAL: la clasificación de corriente de un fusible generalmente se reduce en un 25% para un funcionamiento a 25ºC para evitar molestias
soplo. Por ejemplo, un fusible con una clasificación actual de 10A no es
Generalmente recomendado para operar a más de 7.5A en 25ºC.
ambiente. Para más detalles, consulte el apartado RERACIÓN en la sección anterior.
y la TEMPERATURA AMBIENTE a continuación.
La temperatura de funcionamiento también es un factor importante. Cuanto más alta sea la temperatura ambiente, más caliente estará el fusible, antes se derretirá.
El aumento repetido también determinará la vida útil del fusible, como se informa en este artículo ( J. McLinn, "The Simple Fuse", Informe Anual de Tecnología 2008 de la IEEE Reliability Society. .
Cuanto mayor sea el pico actual, menor será el número de sobretensiones que soportará el fusible.
Este es el caso de su bomba: a pesar de que tiene una capacidad de carga continua de 8A, es probable que tenga una mayor corriente de arranque.
Por cierto, recuerde que si la corriente de su carga tiene componentes grandes de alta frecuencia, la resistencia equivalente de la serie de fusibles será mayor debido al efecto de la piel (es decir, probablemente explotará antes en el mismo componente RMS). Aunque este podría no ser tu caso. (Es más bien un problema si realiza PWM una carga, como un calentador).