¿Qué tipo de cargas generan este tipo de formas de onda? Si su conmutación se enciende y se apaga y no solo un rectificador regular, entonces probablemente sea una carga no lineal. Las cargas como los LED y los diodos que solo consumen energía de la mitad del ciclo tampoco son lineales. Cualquier cosa que encienda la alimentación y que sea mayor que el tiempo de ciclo tampoco es lineal.
Las modernas instalaciones industriales se caracterizan por la generalización
Aplicación de cargas no lineales. Estas cargas pueden constituir una significativa
parte de las cargas totales de la instalación e inyectar corrientes armónicas en
El sistema de energía, causando distorsión armónica en la tensión. Esta
El problema armónico se agrava por el hecho de que estas cargas no lineales
Tienen un factor de potencia relativamente bajo. Instalaciones industriales a menudo
utilizar bancos de condensadores para mejorar el factor de potencia para evitar penalizaciones
cargos La aplicación de condensadores de corrección del factor de potencia.
potencialmente puede magnificar corrientes armónicas de las cargas no lineales,
dando lugar a condiciones de resonancia dentro de la instalación.
Las cargas industriales no lineales generalmente se pueden agrupar en tres
categorías:
1) Convertidores de potencia trifásicos (
2) Dispositivos de arco
3) Dispositivos saturables
Fuente: Fuentes de armónicos de cargas industriales I
Convertidores de potencia electrónicos trifásicos
Los convertidores de potencia electrónicos trifásicos difieren de los monofásicos
Convertidores principalmente porque no generan tercer-armónico.
corrientes Esta es una gran ventaja porque la corriente del tercer armónico
Es el componente más grande de los armónicos.
Fuente: Fuentes de armónicos de cargas industriales I
Dispositivos de arco
Esta categoría incluye hornos de arco, soldadoras de arco y tipo de descarga
Iluminación (fluorescente, vapor de sodio, vapor de mercurio) con magnética.
lastres Como se muestra en la figura 4.17, el arco es básicamente una pinza de voltaje
en serie con una reactancia que limita la corriente a un valor razonable.
Las características de tensión-corriente de los arcos eléctricos no son lineales.
Tras la ignición del arco, la tensión disminuye a medida que la corriente del arco
Incrementos, limitados solo por la impedancia del sistema de potencia. Esta
le da al arco la apariencia de tener una resistencia negativa para una
parte de su ciclo de funcionamiento, como en la iluminación fluorescente
aplicaciones En aplicaciones de horno de arco eléctrico, la limitación
La impedancia es principalmente el cable del horno y conduce con algunos
Contribución del sistema de potencia y del horno transformador. Corrientes
Más de 60,000 A son comunes.
Fuente: Fuentes armónicas de las cargas industriales II
Dispositivos saturables
El equipo en esta categoría incluye transformadores y otros
Dispositivos electromagnéticos con núcleo de acero, incluyendo motores. Armonía
Se generan debido a las características de magnetización no lineales de la
acero
Fuente: Fuentes armónicas de las cargas industriales II