Dispara 2 triacs en paralelo simultáneamente

1

Estoy usando un triac STM TPDV1240RG para controlar una carga de CA. Este triac está clasificado para 40A. La corriente en mi circuito es de hasta 80 A, así que estaba pensando en poner 2 triacs en paralelo para compartir la carga.

Estoy usando un MOC3063 con pulso de CC para encender y apagar los triacs. El problema es que solo uno de los triacs está conduciendo (el que sea el primero en encenderse). ¿Es posible hacer que ambos disparen simultáneamente?

Nota: También usaré disipadores en cada uno o quizás uno entre los dos si es adecuado.

Gracias.

    
pregunta MXG123

2 respuestas

2

Triac en paralelo es una mala idea.

Primero, el que se enganche más rápido colapsará el voltaje, posiblemente evitando que el triac ligeramente más lento se encienda.

Segundo, incluso si ambos triacs se activan, no compartirán el pozo actual. Los triacs son sándwiches de dispositivos bipolares y uniones de silicona efectivamente. Estos tienen menor voltaje hacia adelante a mayor temperatura. El que tome un poco más de corriente se calentará, lo que reducirá su voltaje, lo que causará que tome una fracción mayor de la corriente, lo que lo hará aún más cálido, etc.

Encuentra algo clasificado para 80 A para cambiar la carga.

    
respondido por el Olin Lathrop
0

Use uno de los siguientes circuitos. Reemplace SCR con Triac.

El primer método es simple. Necesitas dos resistencias capaces de manejar 40Amps. Pero con tanta corriente, habrá demasiado calor residual.

Para la compartición dinámica, necesita dos inductores acoplados magnéticamente. Es decir, ambas bobinas inductoras están enrolladas en el mismo núcleo. Un transformador de aislamiento (relación de voltaje 1: 1) capaz de manejar 40Amps a través de su devanado hará el trabajo.

Sin embargo, ten cuidado con la polaridad de las dos bobinas. Quieres que sean opuestos entre sí.

Supongamos que cuando se aplica el pulso de puerta, primero se activa la señal T2 . A medida que la corriente fluye a través de la bobina y T2 , se induce un voltaje de polaridad inversa en la otra bobina conectada a T1 . Como la tensión es de polaridad oppostie, se suma a la tensión de alimentación. Por lo tanto, la tensión en T1 se convierte en tensión de alimentación + tensión inducida en la bobina , que es suficiente para encenderla.

    
respondido por el Rupesh Routray

Lea otras preguntas en las etiquetas