He adjuntado el problema con la solución dada en mi libro de trabajo. Intenté el problema y obtuve una respuesta diferente.
¿Está mal mi solución?
Por favor, ayúdame a entender el problema.
Se debe principalmente a errores de redondeo en el ejemplo escrito. Por ejemplo, calcula un valor como 0.243, pero si lo hace usted mismo es 0.2437. Cuando calculan 0.221, sería más preciso usar 0.2214. Cuando calculan 0.235 en base a esos valores anteriores, se acerca a 0.236. Cuando lo sigues, obtienes un valor de 0.61345, es decir, muy cerca de lo que obtienes.
Cuidado con los errores de redondeo.
Lea otras preguntas en las etiquetas power power-supply three-phase mains inductance