Por ejemplo, si quiero conectar 2 termistores a un termostato en un circuito y luego devolver la resistencia promedio entre los dos al ADC del termostato.
Por ejemplo, si quiero conectar 2 termistores a un termostato en un circuito y luego devolver la resistencia promedio entre los dos al ADC del termostato.
Supongo que este termostato es un dispositivo fijo sobre el que no tienes control, por lo que las sugerencias para usar una resistencia fija diferente en el puente o la división digital entre dos son inútiles.
No, no hay una forma sencilla de tomar dos termistores del valor deseado y hacer que promedien directamente. Sin embargo, hay varias cosas que puedes hacer:
Usa cuatro termistores. Dos de tipo A, dos de tipo B. Poner la A en serie. Poner la B en serie. Pon las dos cuerdas en paralelo. ¡Viola! La resistencia total es el promedio de A y B.
Por tipo A y tipo B, quiero decir que tipo A son termistores a temperatura A, tipo B son termistores a temperatura B.
Obtienes el promedio de la conductancia, no la resistencia. Pero representa el promedio de las temperaturas, dentro de límites.
Lea otras preguntas en las etiquetas voltage resistance sensor thermistor