Un transformador de corriente convencional hará lo que quieras.
Como dice Jim Dearden, es probable que no necesite o desee un transformador de paso actual arriba ya que se reducirá el voltaje Y el dispositivo interferirá con la acción normal del circuito.
Como se muestra a continuación, si utiliza un transformador de corriente convencional y alimenta el circuito principal a través de un "devanado" de una sola vuelta en el núcleo, obtendrá un voltaje de salida a una corriente más baja. Termine el devanado con una resistencia y luego use el voltaje a través de la resistencia como fuente de energía. La sola vuelta generalmente consiste en un conductor que pasa a través de las laminaciones del núcleo. Este circuito produce una tensión proporcional a la corriente de carga, por lo que a bajas corrientes, la tensión puede ser demasiado baja para ser útil con un regulador. Reemplace el regulador con un "recolector de energía" si desea utilizar una amplia gama de voltajes. Si elimina R_CT_LOAD y coloca una carga mínima en la salida del regulador, funcionará a corrientes bajas, pero Vin puede subir a valores altos para una carga de la red pesada. Un esquema de carga dinámica podría ser 'lo suficientemente fácil' ideado para que Vout fuera aceptable en la mayoría de las condiciones de carga de red.
simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab
R_CT_Load O una carga de salida mínima constante en el regulador es absolutamente esencial en todo momento. El valor del resistor se basa en los datos del fabricante para el CT utilizado y está diseñado para proporcionar una V objetivo cuando la corriente del objetivo fluye en el turno de entrada.
Tenga en cuenta que con cualquier transformador de corriente, si lo ejecuta, Vout puede subir a valores muy altos y destruir el transformador o los circuitos conectados.