Lectura del sensor Pt 200

1

¿Las conexiones para leer un sensor de temperatura con CCS (fuente de corriente constante) realmente me gustan en mi foto? El analógico y la fuente actual parecen estar en cortocircuito.

    
pregunta Soso

1 respuesta

3

Si entiendo su pregunta correctamente, está preguntando por qué la entrada analógica y la fuente actual están conectadas de esta manera.

La respuesta es: su dibujo es correcto, pero hace que sea difícil entender por qué se usa esta configuración (en el dibujo, las líneas no están conectadas directamente en el sensor).

La idea de usar cuatro cables es eliminar los errores de la caída de voltaje en cables más largos hacia el sensor. Puedes imaginar los cables al sensor como resistencias (RLx en el esquema). El sensor en sí es RT. La corriente de medición Iex siempre creará una pequeña tensión de error en RL1 y RL4 (no puede tener cables sin ninguna resistencia), pero al utilizar líneas de detección de tensión separadas V0 será la señal pura del sensor (tensión sobre RT).

Las resistencias RL2 y RL3 no importan realmente porque la entrada de voltaje tiene una impedancia de entrada realmente alta, por lo que la corriente en las líneas de detección de voltaje es cercana a cero.

Por supuesto, es importante conectar las líneas de detección de voltaje a las líneas actuales justo en el sensor para que esta configuración funcione.

    
respondido por el 0x6d64

Lea otras preguntas en las etiquetas