Como parte de un sistema HVAC, tenemos un ventilador de suministro y un ventilador de extracción que se ejecuta en VFD 1 independiente. Con la configuración actual, por lo general, no necesitamos hacer funcionar el ventilador de retorno, ya que el ventilador de suministro presuriza la habitación adecuadamente para expulsar el aire a través del conducto de retorno y la habitación está a la presión requerida. Hasta ahora, todo bien.
El sistema de control reduce la velocidad del ventilador de retorno para controlar la presión de la habitación y, por lo tanto, estamos funcionando con el ventilador de retorno a 0 Hz. Nos preguntamos qué efecto tendrá esto en el disco.
Esquemadeesquemadeunidaddefrecuenciavariablegraciasa
Sabemos que en el frenado normal de VFD, la conmutación normal de los transistores de salida y la generación del motor dan como resultado un aumento en la tensión del bus de CC. Si esto excede un nivel preestablecido, el variador desangrará la energía en una resistencia de frenado (no se muestra en el esquema).
Preguntas:
Q1. ¿Qué sucede típicamente a 0 Hz? ¿El variador mantendrá las tres fases del motor en un nivel de CC en particular (por PWM 2 )? O, ¿los transistores de salida se apagarán completamente?
Q2. ¿Esto es malo? (Tengo experiencia en el desgaste de la resistencia del freno del servomotor. La resistencia resultó ser más como un elemento tostador y reparé la unidad conectándola a un cartucho de calentador externo de alto vataje de la misma resistencia.)
Voy a verificar el voltaje del bus de CC y las lecturas de corriente del motor y actualizaré la pregunta. ¿Hay algo más que deba leer del disco?
Actualizar después de la inspección
Visitélosdiscosygrabélossiguientesdatos.Ambosson
╔═════════╦════════════════╦════════════════╗
║ ║ Supply ║ Extract ║
╠═════════╬════════════════╬════════════════╣
║ Model ║ ACS550-01-059A ║ ACS550-01-023A ║
║ Rating ║ 30 kW ║ 11 kW ║
║ DC bus ║ 555 V ║ 564 V ║
║ Power ║ 12.4 kW ║ 0 kW ║
║ Current ║ 30 A ║ 11 A <--- ! ║
║ Torque ║ 44% ║ -4% to +10% ║
║ Speed ║ 900 RPM ║ 0 RPM ║
║ Temp ║ 30°C ║ 30°C ║
╚═════════╩════════════════╩════════════════╝
Lo único que parece extraño es el 11 A en el ventilador de retorno inactivo. Podría ser que el voltaje y la corriente estén desfasados 90 ° o que el voltaje del motor sea cero.
1 VFD = unidad de frecuencia variable para el motor de inducción de CA.
2 PWM = modulación de ancho de pulso.