Lee una salida digital común desde múltiples entradas digitales

1

Me gustaría leer una salida digital única con dos sistemas separados, cada uno de los cuales tiene una entrada digital. Ambos sistemas tienen una base común.

En principio, dado que la salida digital es de baja impedancia y las entradas digitales son de alta impedancia, ¿puedo unir estas dos entradas en la misma salida sin contienda o interferencia, o debo agregar alguna forma de señal? ¿acondicionamiento? ¿Se escala este concepto? ¿Puedo conectar N entradas digitales para leer una sola salida digital?

Si no, ¿qué tipo de búfer debo intentar implementar?

Mi caso de uso para este escenario es conectar una salida de codificador en cuadratura a un controlador PID fuera de la plataforma y a un sistema separado para registrar los ticks.

Saludos, y gracias por la ... entrada.

    
pregunta poofjunior

1 respuesta

3

Sí, en principio puedes. En los circuitos digitales, las personas tienden a llamar a esto 'fan-out' - salida única a múltiples entradas paralelas.

Si es general, cuando intenta averiguar qué tan grande puede ser la 'N', debe considerar tanto el caso estático (cuánto cargará la carga de CC de todas las entradas hacia abajo / arriba de la salida) y la caso dinámico: qué tan rápido puede el controlador de salida cargar / descargar la capacitancia paralela de todas las entradas. En los sistemas CMOS rápidos, este último tiende a ser la principal preocupación.

    
respondido por el user1844