¿Puede revisar el diseño de mi pcb? ¿Es seguro?

1

He creado una placa de relé de 2 capas que trata con alto voltaje de 220V CA y 5V CC simultáneamente.

¿Es un PCB sostenible o seguro, si se lo vendo al usuario final? ¿Existe alguna posibilidad de que ocurra un problema después de algunos meses, como un incendio, dejar de trabajar accidentalmente, etc.?

Porque paso la línea de 5V dc a bordo arriba / abajo o paralela a la línea de corriente alterna y amp; línea neutral.

Figura1.Esquema.(Hagaclicparaverentamañocompleto.)

Figura2.Vistasuperiordeltablero.

Figura 3. Vista solo de la parte superior de la placa.

    
pregunta Mohit Agnihotri

1 respuesta

3

No soy un diseñador de PCB de profesión (pero he diseñado algunos y los he hecho) y, por lo tanto, esto debe tenerse en cuenta al leer mis comentarios.

El esquema

Un buen esquema debe transmitir la intención del diseño y debe leer de izquierda a derecha. La suya no es tan mala, pero las conexiones que faltan hacen que sea difícil rastrear el flujo. por ejemplo,

  • L y N en la parte superior izquierda: muestra las conexiones entre J1 y J2 en el esquema para que sea obvio.
  • J10 a ULN1: muestra las conexiones. Están uno al lado del otro.
  • ULN1 a U $ 1, etc .: muestre las conexiones.
  • COM1, etc .: esto no tiene una etiqueta coincidente en el esquema. Supongo (desde el PCB) que está conectado al contacto de retransmisión común pero no está claro.
  • R20, 21, etc .: desconectado. De nuevo, supongo que deberían estar conectados a N. ¡Demuéstralo!
  • Los circuitos opto están despejados pero el símbolo GND está girado 90 °.

El PCB

  • ¿PorquéhayunflujodeN(neutro)tancercadelospinesdelabobinadelrelé(2)?Quieresmantenerunabrechamuchomásgrandeallí.
  • PreferiríaverelbloqueNLLNenelmismoladoqueelrestodelared(1).
  • Estoydeacuerdoconelcomentariode@Fakemoustache," Lo que quiero es un diseño en el que puedas usar una sierra para separar las dos secciones y la sierra tendría que cortar la tabla sin cortar una sola traza de cobre. "Agregaría que lo único que debería cortar la sierra sería el tablero liso y los optoaisladores. No debe haber rastros entre la red del optoaislador y los lados de bajo voltaje (3).
  • Distancia inadecuada (2), (3), (4), (5) y (6).

Figura2.Problemassimilaresaquíenlashuellasrojas.

Buenosejemplos

Figura3.Unafuentedealimentaciónquemuestraunaislamientomuyclaroentrelaredeléctricayelladodebajatensión.Tengaencuentaladistanciadefuga.Fuente: Análisis de seguridad de una fuente de alimentación USB .

Figura4.UnaplacaderelésPLCindustrial.Loscontactosdereléenlaparteinferiorestánclaramenteaisladosdelladodecontrol.Fuente: Me encantaría ver un desmontaje de un PLC industrial en EEVBlog.

Depuración segura

Finalmente, un buen aislamiento hace que sea mucho más obvio dónde se encuentran los voltajes peligrosos en la PCB. Esto reducirá el riesgo de contacto involuntario con la tensión de la red durante la depuración y el mantenimiento.

    
respondido por el Transistor