¿Cuál es la capacidad actual del cable “C” común para los termostatos domésticos?

1

No estoy completamente seguro de si esto pertenece aquí, así que si pertenece a otro lugar, házmelo saber.

Los termostatos domésticos (al menos en los Estados Unidos, no estoy seguro acerca de otros lugares) para los hogares más nuevos tienen algunos cables diferentes (según las capacidades del hogar) que se utilizan para encender el calentador, encender el AC, y encendiendo el ventilador. Por lo general, hay dos cables más, uno que está caliente (conecte esto al cable de CA para activar la CA, conecte esto al calentador para encender el calentador, etc.), y uno es el cable "común" y es utilizado para alimentar el termostato en sí.

Todo esto funciona a 24 VCA que proviene de un transformador que reduce el voltaje de la red en algún lugar del sistema.

¿Existen códigos de construcción o estándares de productos que me indiquen cuál es la capacidad de transporte de corriente mínima de este circuito? ¿Cuánta corriente puede manejar el transformador? ¿Cuánta corriente debe manejar el cable?

    
pregunta Andrew Spott

3 respuestas

2

El único cable vendido actualmente por las tiendas de cajas grandes de los Estados Unidos para el uso de termostatos parece ser AWG18 x cualquier número de conductores.

La mayoría de los transformadores son de 20-40VA (aunque algunos son de 10VA) y están marcados, junto con la Clase 2 / Clase 3. Muchos están protegidos por impedancia y están fusionados, por lo que pueden limitar la corriente y calentarse si corta la salida (y si un fusible primario no se quema). Probablemente tienen una regulación terrible como resultado.

De todos modos, un transformador de 10VA podría suministrar aproximadamente 400 mA RMS a 24 VCA o si lo rectifica en onda completa y lo filtra a aproximadamente 250 mA a 30 VCC o menos. Escala para la VA del transformador.

Si prueba la corriente de cortocircuito del transformador, es posible que desee averiguar dónde se fusiona el primario y asegurarse de que tiene un repuesto disponible. , porque el fusible primario (a menudo algo como un fusible de vidrio o de cerámica en una placa de circuito impreso de control del horno detrás de un panel de servicio en el horno) bien puede desaparecer. No hará explotar un disyuntor de red, más probablemente un fusible oculto.

Tenga en cuenta que es normal tener el suministro del control de aire central en el horno y si desea eliminar la alimentación de la alimentación principal de 24 V y 240 VCA, debe girar ambos apagado

Además, tenga en cuenta que el cable 'C' no está no siempre disponible en la ubicación del termostato, especialmente en sistemas más antiguos. Por esa razón, los termostatos inteligentes a menudo tienen una batería en el interior y pueden hacer un ciclo del calor o del frío para mantener la batería cargada, incluso si no son necesarios: esto es para que puedan tener el mayor mercado posible. Los propietarios pueden estar de acuerdo con volver a cablear un termostato existente, pero pescar un cable nuevo a través de varias paredes interiores terminadas es un puente demasiado lejos.

    
respondido por el Spehro Pefhany
1

Si está preguntando cuánta corriente puede depender de la utilización de un transformador existente para usar un termostato inteligente, creo que la respuesta puede no ser mucha. El transformador instalado dentro de una unidad HVAC puede dimensionarse para operar solo los relés en la unidad, suponiendo un termostato "tonto" que no necesita alimentación. El cable del termostato está dimensionado para durabilidad mecánica, no para la capacidad de carga actual. Los códigos pueden requerir que el circuito sea de Clase 2, 30 voltios y 100 VA máximo, generalmente 24 voltios y no más de 4 amperios. Podría ser mucho menor que 4 amperios y la mayoría de la capacidad puede ser requerida para los relés en la unidad HVAC.

    
respondido por el Charles Cowie
0

Normalmente, las pérdidas en la distribución de voltaje usan cables para Ac diseñados con no más del 5% del voltaje del cable a la corriente máxima.

Pero los 24Vac utilizados para los relés de los hornos y las campanas de las puertas tienen una corriente bastante baja, mucho menor que la ampacidad del calibre del cable especificado para un aumento de 10'C o más.

Los estándares de instalación son regionales, por lo que no hay una respuesta universal.

¿Tiene una región específica o calibre de cable y una aplicación extendida en mente?

    
respondido por el Tony EE rocketscientist