Y Confusión del valor del condensador

1

Estaba limpiando mi 36v dc 5.5 amp SMPS hoy. Estaba jugando con los cables y torcido. Sucedió una chispa y más tarde descubrí que una Y Cap se había roto.

Este valor de límite es: Yf222m 2200pf 250v x1: 400v y2: 250v

Fui a la tienda de componentes y el tipo buscó en su inventario y me entregó lo que tenía. La única información dada en este límite es:

E 222m 2kv

Discutí con él si esto era compatible y él "adivinó" o esperaba que lo hiciera.

Ahora estoy de vuelta en casa preguntándome si debo soldar este componente en mis smps y esperar que no explote.

edit:

Sí, el que obtuve de la tienda parece una gorra Y, pero puede que no sea una gorra Y.

De todos modos, a pesar de que el rango de 2kv es mucho más alto que la clasificación de CA original de 250 V, he avanzado y lo he soldado y parece estar funcionando. Este smps es parte de mi amplificador de sonido. Tengo un pequeño módulo de monitor de voltaje activo instalado en la pantalla frontal del amplificador y la lectura que obtengo es constante de 36.0v +/- 0.1v como antes.

Inicialmente saqué los smps porque no estaba recibiendo la recepción de FM. Inicialmente, pensé que mi módulo de reproducción de audio USB fm estaba roto. Luego acerqué mi amplificador al área de transmisión de FM (a 5 km) y pude obtener una buena recepción de FM aunque con pequeños puntos de ruido (como el ruido en las películas de proyectores antiguos), así que pensé que el amplificador de clase D estaba aumentando el ruido y disminuía las posibilidades de obtener la recepción de FM. El amplificador que se usa aquí es un tda7498 de clase d chino que se encuentra comúnmente en aliexpress. Después de leer en Internet, descubrí que casi todos los amplificadores de clase D matan la recepción de FM y el tda7498 es, como descubrí en mi experimento, un asesino de FM confirmado. Tendré que volver a la radio por Internet nuevamente.

Puedo pedir la gorra Y con la clasificación correcta de aliexpress pero desafortunadamente, tomará un mes para que llegue, así que no me he molestado en pedir una todavía.

    
pregunta user141178

1 respuesta

3

Es poco probable que la pieza de repuesto sea un condensador en Y.

El fallo de un condensador en Y provoca un peligro de descarga eléctrica y no se quema ningún fusible. Por ejemplo, es probable que una sobrecarga en la línea de alimentación de CA dañe los condensadores Y. Una oleada típica podría deberse a un rayo directo o indirecto.

Todos los condensadores Y deben tener una clasificación de CA. La clasificación de 250 V en la pieza reemplazada es un voltaje de CA RMS. Además, existe una clasificación de CC para los tipos Y1, Y2 e Y4. La pieza original es de tipo Y2, lo que significa que tiene una clasificación de CC de 5000V. Yo no instalaría el reemplazo. Utilice un condensador Y2 real.

    
respondido por el Tom Anderson