Parámetros de circuito equivalentes de un transformador de 1kVA

1

Me gustaría realizar algunas simulaciones en Matlab / Simulink y necesito conocer los parámetros equivalentes del circuito de un transformador con una potencia nominal de alrededor de 1 kVA (independientemente del voltaje primario y secundario)

Hice algunas investigaciones y no pude encontrar todos los parámetros que necesito. ¿Hay alguien que tenga los parámetros de un transformador similar al mío?

    
pregunta Yiannis S.

1 respuesta

3

Encontré datos para un transformador de 1.05 kVA para una potencia de 60 Hz. La eficiencia es de 94.7%, la pérdida de núcleo de 22.6 W y la pérdida de cobre de 37.4 W. Eso debería darle algo con lo que trabajar.

El ancho del núcleo del transformador se da como 2-1 / 8 pulgadas. El grosor de la pila no se indica, pero en otra tabla de datos, la mayoría de los núcleos son cuadrados. La densidad de flujo máxima se da como 14.8 kilogauss (1.48 Tesla).

Otra información de la tabla:

Laminación: EI 212

Producto de área (área de núcleo x área de ventana): 15.3

Densidad de corriente: 1550 A / sq. in.

Regulación del cobre: 3.6%

Peso de hierro: 14.2 lbs.

Peso del cobre: 5.18 lbs.

Laminación: acero de silicio de calibre 29, grano orientado (M6)

VA emocionante / entrada VA 23.5% para EI 625, 9.1 VA, 12.7% para EI 251, 3551 VA

Temperatura de funcionamiento = 75C (amb) + 75C (aumento) = 150C

La información proviene de Nathan A. Grossner, Transformers for Electronic Circuits , fuente de ingenio de McGraw Hill 1967 que figura como Electro-Technol ., vol. 67, no. 1, p. 61, enero de 1961, Copyright C-M Technical Publications Corp., 1961

Estas son las dimensiones de la laminación de Lamination Specialties Corp.

    
respondido por el Charles Cowie