1

Tengo un "Meterk GFCI Electric Socket Tester" que puede detectar los casos de "reversa en vivo neutral" y "hot / neu reverse".

Meterk E2752

¿Cuál podría ser la diferencia entre estos casos? ¿No es "live" un sinónimo de "hot"?

Gracias.

    
pregunta Steph_P92

3 respuestas

2

Puede aplicar ingeniería inversa a los significados de las luces: rojo significa "caliente está conectado a tierra (en lugar de vivo)", primer verde significa "corriente fluye entre caliente y neutral en cualquier dirección", segundo verde significa "corriente fluye entre caliente y tierra en cualquier dirección ".

La mayoría de los probadores similares no se molestan en proporcionar una clave para la improbable situación en la que las tres luces están encendidas. Ocurriría cuando tanto el neutro como el suelo están calientes, y el calor está conectado a tierra. "LIVE NEUTRAL REVERSE" no parece ser una buena descripción de esto, pero no estoy seguro de lo que sería. Nunca sucedería a menos que toda la casa esté EXTREMADAMENTE mal conectada o que algo haya fallado de manera improbable con el cableado de la toma de corriente.

    
respondido por el Glenn Willen
1

"En vivo" o "Caliente" se usaron durante mucho tiempo para referirse a los conductores de voltaje de línea, ej. "Ese es tu hilo conductor y eso es tu neutral" en términos coloquiales. Esto es inadecuadamente específico por lo que se está eliminando gradualmente. La nueva convención es que "En vivo" y "en caliente" se refieren a cualquier conductor que se energiza a un voltaje significativamente diferente al de la tierra, incluidas las cosas que no son cables, por lo que ahora podríamos decir "¡Retroceda! ¡El marco está caliente!" o "¡Sí! ¡El circuito 21 está en vivo en el panel!" ya no es correcto decir "Tire del cable caliente". para referirse a un cable que no está actualmente activado. Un conductor en el voltaje de línea que se enciende puede denominarse vivo o caliente, pero también lo podría hacer un conductor que se energiza a un voltaje no estándar. Un poco de un problema de cuadrados y rectángulos.

"Línea" significa un conductor que debe estar en el voltaje del sistema cuando está energizado, que podría ser 120, 240, 347 o cualquier voltaje a tierra.

"Neutral" todavía se usa mucho más ampliamente que "Hot", pero aún así se está eliminando gradualmente en favor del "conductor identificado" debido al hecho de que "neutral" podría implicar "seguro" para los no informados. Cuanto mayor sea la corriente que viaja en un punto muerto entre el punto de medición y la fuente, y mientras más resistencia y impedancia recorra la corriente, mayor será la tensión del terreno en el punto de medición y mayor será el peligro. También tenga en cuenta que no todos los conductores identificados son blancos. Escogieron el "conductor identificado" para señalar que es el conductor que está marcado de manera diferente, por lo que si tiene un cable plano negro de extensión de 2 hilos, toque el exterior y observe que uno de los cables tiene una cresta. El plástico a lo largo de la longitud. A veces también se utiliza un cable negro con una línea axial. Este debe ser usado como el conductor identificado cuando sea relevante. Tenga en cuenta que la definición de un conductor o neutro identificado es el conductor en un sistema que transporta la corriente no balanceada. Está conectado a tierra en la fuente, pero debe tratarse como activo a menos que todos los circuitos que alimenta estén desactivados.

"Ground" también ha mejorado su definición. Anteriormente, todo lo que estaba conectado a la tierra se denominaba tierra. La nueva convención es que solo algo que está directamente conectado a tierra está "a tierra" o "conectado a tierra", por lo que esto significa que el electrodo / varilla / placa / rejilla de conexión a tierra, y el cable de cobre verde o desnudo que se adjunta, hasta el primer punto de terminación es "terreno", y todo lo que pasa después de ese punto es "enlace". La conexión a tierra conecta las cosas a la tierra, la unión se ramifica para continuar la conexión. Los cables de unión también son verdes o de cobre desnudo.

En cualquier caso, mi probador es un Sperry pero probablemente tiene las mismas indicaciones que el tuyo. Son los siguientes:

Las luces son rojas, amarillas, amarillas de izquierda a derecha

X = Encendido, O = Apagado

OXO - Puesta a tierra abierta - La conexión a tierra se desconecta entre el enchufe y el panel

OOX - Abierto neutral - Neutral se desconecta entre el enchufe y el panel

OOO - Cable de línea abierta abierto se desconecta entre el enchufe y el panel. No hay energía para encender los indicadores, por lo que puede haber otro problema presente.

XOX - Caliente / a tierra invertida - los cables de línea y tierra se terminan en los tornillos del otro

XXO - Caliente / Neutral invertido - Las conexiones de línea y neutro se conmutan entre sí. Debido a que el terreno no está involucrado, el problema puede estar en otra casilla. Insidioso porque los dispositivos seguirán funcionando y la gente promedio no sabrá que algo está mal. Conectar el dispositivo incorrecto puede producir un cortocircuito a tierra.

OXX - Correcto

Debería haber estos seis productos y no otros. ¿Su dispositivo tiene una séptima salida o está mal etiquetado? Puede verificar la función de su probador de enchufe conectando un receptáculo a un cable de extensión a un receptáculo de cada manera.

    
respondido por el K H
0

Como se sugirió, he probado diferentes cables con un cable de extensión.

¡Encontré por casualidad un caso cuando se muestra "reverso neutral en vivo"! :) Es cuando - El cable activo está conectado al terminal neutro del zócalo. - nada está conectado al terminal Live del socket - El cable de tierra está conectado al terminal de tierra del enchufe. : o) De hecho, es "neutro abierto" en un zócalo donde el cable Live está conectado en el terminal Neutral. (Quizás hay otros casos que dan este mismo resultado)

"Hot / neu (tral) reverse" es cuando - El cable activo está conectado al terminal neutro del zócalo. - El cable neutro está conectado al terminal vivo del zócalo - el cable de tierra está conectado a la terminal de tierra del zócalo

¡Espero que pueda ayudar a otros usuarios!

    
respondido por el Steph_P92