Problema de salida del transformador

1

Tengo este transformer que es de 240VAC a 11.4VAC. Pero cuando conecto mi multímetro solo estoy leyendo aproximadamente 1.2V. Tengo mi multímetro configurado para leer AC y la escala también es correcta. Sin embargo mi multímetro no es verdadero RMS. ¿Podría esto estar causando un problema? Si no, ¿qué otra cosa podría ser el problema?

    
pregunta Dean

1 respuesta

4

Su enlace apunta a la descripción de un dispositivo comercializado como un "transformador", pero obviamente contiene mucho más. Parece que este dispositivo está diseñado específicamente para el uso con lámparas halógenas de 12 V.

Si fuera un verdadero transformador (y nada más), funcionaría a la frecuencia de la red (50 o 60 Hz), y tendría esta frecuencia en la entrada (primaria) y en la salida (secundaria). En este caso, un multímetro cheapo probablemente le daría una lectura aceptable cuando estuviera midiendo el voltaje de salida.

Su "transformador" parece ser un dispositivo de conmutación. Supongo que funciona así: la tensión de entrada de CA se rectifica a CC y se alimenta a un interruptor electrónico interno (probablemente MOSFET). Este interruptor electrónico corta la corriente de entrada a una corriente CA con una frecuencia de 40 kHz (consulte su enlace, consulte la especificación de frecuencia de salida). Esta corriente de CA a 40 kHz se alimenta a un transformador, y el lado secundario de este transformador parece directamente accesible en los cables de salida.

Supongo que su multímetro utiliza un filtro de paso bajo cuando mide los voltajes de CA, y este filtro bloquea la mayor parte del voltaje a 40 kHz, lo que le da una lectura de solo 1.2 V cuando debería ver > 11 V.

Para estar realmente seguro, puede medir el voltaje de salida con un osciloscopio. Estoy bastante seguro de que vería una forma de onda algo rectangular a 40 kHz = 40000 Hz, y no una forma de onda algo sinusoidal a 50 o 60 Hz como lo haría con un transformador ordinario.

Para un voltaje con una frecuencia y una forma de onda como esta, incluso revisaría cuidadosamente el manual de un buen multímetro RMS porque incluso uno de ellos podría tener un filtro de paso bajo de aproximadamente 1 kHz.

    
respondido por el zebonaut

Lea otras preguntas en las etiquetas