La abrazadera DEBE ir alrededor de UNO de los dos "cables activos" solamente, NO alrededor de todo el cable.
Agregue 100 ohmios en la salida.
Espere 1 voltio por entrada de 20A.
Vea abajo.
¿Cómo puede un transformador producir una corriente proporcional si no tiene idea de la carga? Si conecto una resistencia de 10Mohm a través de las conexiones, ¿obtendré 10M * 5mA = 50kV a través de la resistencia?
SÍ intentará hacer 50 kV, tal como lo calculaste. Pero antes de eso puedes tener arcos, humo, llamas y diversión. Para limitar su diversión, es probable que tenga zeners back to back calificados a unos 20V dentro.
NO OPERE SIN RESISTENCIA EXTERNA de 100 ohmios o menos.
NO
Eso es un CT (transformador de corriente) de 100 A / 0.050 A = 2000: 1.
Está diseñado para tener ~~ < = 5V en la salida con Iin = max nominal.
Como hace la corriente, USTED debe convertir esto a voltaje agregando una Ruta de "resistencia de carga" de salida.
Para 5V a 100 A, ya que esto da 50 mA fuera
R = V / I = 5V / 0.050A = 100 Ohmios.
Esto da 5V a 100 A in, y por ejemplo 1V a 20A en etc. para una sola vuelta primaria = - cable a través del núcleo.
A medida que aumentas el Vout, comienzas a saturar el núcleo. Mantener Vout sensiblemente bajo mejora la linealidad.
Lectura pesada pero útil:
SCT 30A CT una versión actual más baja de la suya.
Miembros de la familia. El suyo es como el que se encuentra en la parte superior izquierda de la tabla PERO 50 mA con salida nominal. .
Los SALIDA DE VOLTAJE funcionan EXACTAMENTE de la misma manera, excepto que el "resistor burbedn" ya está incluido dentro del CT.
Yeeha !!!
Un CT (transformador de corriente) es un "transformador ordinario" usado de una manera inusual.
Por lo general, se utilizan con un "primario de una vuelta" que se produce al pasar un cable a través del orificio en el núcleo. Con los CT de "modo actual", con un primario de 1 giro dan la corriente más pequeña indicada en la salida cuando la corriente mayor indicada fluye en el primario de una vuelta. Para 1 100A: transformador de 50 mA, el primario tiene 1 giro y el secundario tiene
1 x 100A / 0.050A = 2000 vueltas.
No hay magia, solo reorganización del cerebro.
Para un transformador ideal sin pérdidas con una relación de vueltas de 1: N:
Vout / Vin = N .... 1
Iin / Vout = N .... 2 < - nota dentro y fuera intercambiada
Vin x Iin = Vout x Iout .... 3
Iout = Vout / Rload .... 4
Iin = Iout / N = Vout / Rload / N .... 5
Si no está satisfecho con las 5 fórmulas anteriores, puede aceptarlas como estándar o sacar su Google.
Una vez feliz, proceda.
No tenemos problemas para creer estas ecuaciones (tal vez con un poco de cálculo) PERO faltan las implicaciones.
Por lo general, configuramos Vin y Vout y dejamos que la corriente se ajuste según sea necesario.
PERO con el transformador idéntico, en su lugar, podemos configurar Iin y Rload y N y ver qué puedes obtener.
Más adelante ...