Interpretación de la calificación de un transformador real

1

La clasificación de un transformador real es de 15 kVA, 2300/230-V, entonces podemos decir que el rms primario es de 2300 V o podemos decir que el rms secundario es de 230 V o ambos.

Para aclarar aún más, supongamos que para resolver ciertas características de este transformador, como la corriente primaria y la corriente secundaria, utilizo la ecuación de circuito equivalente del transformador que se refiere al lado primario como:

Vp = aVs + Req * Ip + jXeq * Ip

Entonces, ¿qué debo usar para Vp o Vs en la ecuación anterior teniendo en cuenta la clasificación del transformador?

En la ecuación anterior, observar los datos de clasificación dados anteriormente es Vp = 2300 o Vs = 230? Como se mencionó anteriormente, se dice que el transformador es real.

    
pregunta arpansen

1 respuesta

4

A partir de estas especificaciones, ya sabes:

  • La potencia aparente máxima es de 15 kVA. Esto significa que el producto de voltaje y corriente no debe exceder los 15 kVA.
  • La relación de transferencia es 10: 1, en gran medida independiente de la tensión de entrada, pero puede variar algo con la carga.
  • El lado de alto voltaje está clasificado para un máximo de 2300 V (RMS)
  • El lado de baja tensión está clasificado para un máximo de 230 V (RMS)

Y cuando se trata de RMS, el transformador probablemente se especifique para voltajes de onda sinusoidal. Esto significa que la tensión máxima en el lado alto no puede ser mayor que 1.41 × 2300 = 3250V y 325V para el lado de baja tensión.

    
respondido por el jippie