Se necesita un diodo de retorno de retorno si solo hay componentes inductivos en el circuito (ej. solenoides)

1

Estoy usando relés para conducir un circuito de solenoides. ¿Realmente necesito diodos de retorno en el circuito controlado si solo hay solenoides en él? El circuito de conducción ya está protegido por devoluciones.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
pregunta Alex

3 respuestas

2

Por lo general, un TVS MOV o amortiguador o bipolar prolongará la vida del contacto de relé. En 24VAC puede que no sea tan importante. En lo personal, me gustaría considerar un televisor bipolar.

No afectará directamente al relé, pero si el circuito de control está mal diseñado, es posible que vea los efectos de la conmutación de dicha carga inductiva (el microcontrolador se reinicia, el comportamiento de las teclas aumenta con la frecuencia a medida que los contactos envejecen, etc.).

    
respondido por el Spehro Pefhany
2

Depende de muchos factores, incluidos el funcionamiento de CA o CC, el voltaje, la corriente, la inductancia del solenoide, la construcción del contacto del relé y el material del contacto del relé.

Primero: muestre sus solenoides con solo 1 uH de inductancia. No creo que eso se acerque mucho a su valor real: varios cientos de milli-Henrys a través de varios Henrys serían más parecidos.

Mi compañía fabrica una gran cantidad de tableros de circuitos utilizados para construir equipos HVAC en los que tenemos relés que accionan bombas de circulación de agua que funcionan a voltaje de la red de CA (tanto de 120 Vca como de 230 Vac). Esos relés son de la serie NAIS / Aromat JS1 y hemos enviado tableros que contienen varios cientos de miles de relés en los últimos 20 años aproximadamente. Hay una supresión transitoria de NO en los contactos. No tengo conocimiento de ninguna falla de contacto de relé que no haya sido causada por errores de cableado del instalador.

Una clase diferente de placa utiliza 1 o 3 American Zettler AZ2150 & Los relés AZ2150A controlan directamente los motores de inducción de 3/4 HP (sopladores HVAC). El mismo acuerdo allí: no hay fallas de relé causadas por errores de cableado del instalador.

En general, me preocupa que se requiera la supresión del arco en los contactos de los relés que conducen las cargas inductivas de CC. Parece ser un problema mucho menor cuando se manejan cargas inductivas desde una fuente de CA.

Dicho esto: examino cada aplicación específica cuidadosamente en la etapa de diseño y determine si la supresión de transitorios de contacto de relé está justificada.

    
respondido por el Dwayne Reid
0

Los contactos de relé deben ser desactivados con un dispositivo de TVS (bipolar) o una red de amortiguador R / C; esto protegerá a los contactos del daño / desgaste del arco (picaduras, etc.) y prolongará su vida útil dramáticamente en este servicio. Consulte el Capítulo 7 de Ingeniería de Compatibilidad Electromagnética para obtener más consejos sobre el rechazo.

    
respondido por el ThreePhaseEel