Usando un transformador de regulación ferroresonante como un transformador de aislamiento

1

Estoy buscando utilizar un transformador de regulación de voltaje ferroresonante (120 V primario y secundario) Sola (NOS) (Solamente) (NOS) como un transformador de aislamiento de baja potencia (4A) en caso de que necesite un proyecto. esto funcionara? ¿Con qué problemas de seguridad me encontraría en lugar de usar un transformador de aislamiento diseñado para fines específicos?

    
pregunta ThreePhaseEel

1 respuesta

4

Funcionará, y no debería haber ningún problema de seguridad.

Solo ten en cuenta:

  • Los transformadores ferrorresonantes son horriblemente ineficientes, por lo que la potencia de entrada será considerablemente más alta que la potencia de salida. (es decir, se calientan)
  • La forma de onda de salida es más como una onda cuadrada que una onda sinusoidal.
  • El factor de potencia de entrada es terrible.

Estas características se producen porque el devanado resonante impulsa deliberadamente la saturación del núcleo para obtener el efecto de regulación de voltaje.

    
respondido por el Dave Tweed