¿Se puede usar un relé de 220V para cambiar los dispositivos de 110V?

8

¿Se puede usar un relé de 220 V para cambiar la alimentación de 110 V? Si es así, entonces, además de esta pregunta, ¿cambia la clasificación de amperaje (A) en el relé cuando la tensión (V) es de 110 V en lugar de 220 V?

Al riesgo de responder a mi propia pregunta, creo que cualquier voltaje menor o igual a 220 V podría cambiarse con un relé de 220V. Espero estar en lo cierto, pero no estoy seguro de la clasificación de amperaje. Supongo que en lugar de 220V / 5A ese relé también podría ser adecuado para 110V / 10A pero no estoy seguro.

    
pregunta that-ben

4 respuestas

28

El relé de 220 voltios podría usarse para conmutar 110 voltios. Sin embargo, la clasificación de corriente de contacto no aumentará. Los contactos clasificados para 5 amperios no serán seguros al cambiar más que eso, ciertamente no 10 amperios. Los contactos llevan la corriente cuando están cerrados, por lo que el voltaje no es el problema, pero el tamaño y el material de los contactos es importante. Por lo tanto, no exceda la clasificación de la corriente de contacto, independientemente del valor del voltaje que se esté cambiando

    
respondido por el Barry
11

220 V (CA), 5 Un relé significa que puede cambiar hasta 220 V, con seguridad a través del relé y 5A es la corriente máxima permitida para fluir a través de él. La clasificación actual sigue siendo la misma, incluso si está cambiando a 110 V.

    
respondido por el MITU RAJ
2

Superar el voltaje nominal puede causar que el aislamiento se pierda mientras se excede la intensidad (por un tiempo suficientemente largo) hará que los conductores se sobrecalienten. Menor voltaje pero mayor amperaje significa la misma potencia, pero la potencia disipada puede ser mayor (se requiere experimento), por lo tanto, existe riesgo de sobrecalentamiento.

Si este es un trabajo profesional, es probable que infrinja el código por exceder el valor de Amp permitido, y será responsable si ocurre algo malo (como un incendio). Si esta es una configuración de laboratorio, pruebe antes de usar, puede funcionar.

La clasificación del relé es para voltaje y amperios máximos, el uso de voltajes y amperios más bajos está bien.

    
respondido por el user171249
0

El efecto de calentamiento de una corriente eléctrica es i ^ 2Rt. No se mencionan v. Los amperios son amperios, independientemente del voltaje que los empuje. Así que no, es la misma calificación de 5A.

    
respondido por el Laurence Payne

Lea otras preguntas en las etiquetas