¿Puedo combinar dos transformadores de aislamiento separados de 120 V, atar los secundarios en serie, pero no atar los primarios?

1

Quiero conectar dos transformadores de aislamiento separados de 120V (7.5KVA), atar los secundarios, pero no los primarios. La entrada es de 120 V para cada primario, con el objetivo de tener 240 / 120V en la salida. Supongo que puede llamar a las primarias de los dos transformadores como primarias flotantes y / o aisladas. Intenté buscar en todo el mundo para este tipo de aplicación, pero parece muy raro. Típicamente, las primarias están conectadas justo en los transformadores. La lógica que tenía era que los transformadores están conectados técnicamente a los neutros corriente arriba en un bloque de terminales, pero esa distancia es de unos 50 pies. Para aclarar mi intención, dibujé a continuación lo que le gustaría al circuito. Quiero saber si esto es posible, qué debo hacer para que esto funcione y qué problemas debo tener en cuenta. Además, ¿cómo se vería la salida si el segundo transformador a continuación tuviera la Línea 2 y el Neutral encendido en el primario?

Vi problemas en línea sobre polaridad no coincidente, aislamiento insuficiente en los transformadores, facilidad de cableado incorrecto y otros.

    
pregunta Always Learning

3 respuestas

3

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Tres opciones, dos de las cuales funcionan realmente. Tenga en cuenta la convención de puntos en las bobinas.

  • (a) es lo mismo que su esquema (pero el primario inferior se invierte para mantener la convención de la fase igual). Las primarias están en antifase, por lo que la salida es cero (como se señala en los comentarios).
  • (b) es la versión corregida de (a).
  • (c) es una solución de trabajo alternativa. Dado que las corrientes primarias son las mismas, lo que sale de la parte inferior de XFMR3 debe ir en la parte superior de XFMR4 para que no haya una corriente neutra y las conexiones neutras se puedan omitir como se muestra en las XFMR 5 y 6.
respondido por el Transistor
1

Mi preocupación sería la retroalimentación.

Supongo que la razón por la que los dos transformadores tienen neutros separados es porque se conectarán a tomas diferentes.

Si ese es el caso, entonces debes considerar qué sucede si uno de los transformadores está desenchufado. Es probable que los voltajes peligrosos se alimenten a través del transformador enchufado, a través de la carga de 240 V y luego vuelvan al enchufe del transformador desenchufado.

    
respondido por el Peter Green
0

Tu circuito es bueno. Lo único a lo que se debe prestar atención es a los voltajes secundarios en fase (como dijo @Jack Creasey) para hacer que se agreguen (y produzcan una salida de 240 V), no se resten (y produzcan una salida de 0 V).

    
respondido por el Eugene K

Lea otras preguntas en las etiquetas