No entraré en detalles (ya que hay más cosas que considerar que uno podría pensar para que sean absolutamente correctas y eficientes) y simplemente dar una visión general rápida para comenzar. Vamos a empezar con el transformador. Al elegir un transformador hay tres requisitos principales a considerar
- Clasificación de potencia: ¿cuáles son sus requisitos de carga?
- Tensión de entrada primaria: 220 V en su caso
- Tensión (s) de salida secundaria: se analiza a continuación
Entonces, ¿qué voltaje de salida debería elegir para su ejemplo? Veamos su requerimiento para generar 12V DC usando un regulador lineal. Dado que el regulador tiene una caída de voltaje interna, debemos considerar alimentarlo con al menos 14V DC como voltaje de entrada.
Veamos rápidamente cómo obtendríamos un voltaje de CC de los transformadores secundarios:
Entonces, en este ejemplo, hay V1 = 12V CA (transformador secundario) pasando por un rectificador de onda completa. La salida rectificada se suaviza mediante un condensador (ignorar R1 para este ejemplo). ¿Por qué el voltaje de salida se muestra como 15V? El voltaje máximo real en el transformador es más alto que el promedio RMS dado (el pico V es teóricamente ~ 1.414 veces el voltaje RMS). Así que nos pondríamos a punto
12V * 1.414 = 16.97V
menos la caída de los diodos (aproximadamente 0.7V para cada polaridad). Así que terminamos con
16.97V - 2 x 0.7V = 15.57V
Esto significaría que el regulador lineal tendría que caer aproximadamente 3.5V, lo que podría resultar en una importante disipación de potencia, dependiendo de la corriente de carga (3.5W @ 1A). Así que uno debería considerar elegir un voltaje de salida más bajo en el secundario.
¿Qué pasa con los otros dos voltajes, 9V y 5V? Bueno, una forma sería simplemente alimentar la salida de 12V CC desde el primer regulador a la entrada del regulador de 9V y usarla para suministrar el regulador de 5V. Sin embargo, esto desperdiciaría mucha energía (nuevamente, dependiendo de la corriente de carga). Una opción más eficiente sería usar un transformador personalizado con 3 devanados secundarios, cada uno alimentando un voltaje cuidadosamente ajustado a cada uno de sus reguladores.
Tenga cuidado de seleccionar un capacitor con una clasificación de voltaje adecuada y un ESR bajo. La tensión de salida de un transformador puede ser mucho mayor en condiciones sin carga. Por lo tanto, una clasificación de 16 V no sería suficiente para C1.