Pregunta de seguridad rápida sondeo 120VAC

1

Leí varias preguntas acerca de la detección segura de altos voltajes de CA con un osciloscopio. Me habían enseñado a aislar el alcance, lo que veo ahora es peligroso. Así que creo que lo que debería hacer es usar un transformador de aislamiento entre el DUT y el tomacorriente de pared de 120 VCA. Mi pregunta es entonces, si quiero medir, digamos, solo la forma de onda del voltaje de CA, ¿puedo simplemente conectar mi conexión a tierra al neutro aislado y la punta de mi sonda a la línea aislada? ¿Asumiendo que tanto la sonda como la entrada del alcance pueden tomar el voltaje?

¿O necesito otro transformador entre el neutro aislado y la línea y el alcance?

    
pregunta confused

2 respuestas

3

Use una sonda diferencial de alta impedancia y calidad si su alcance no tiene las capacidades de las entradas diferenciales. Este es un dispositivo externo que proporciona aislamiento, por lo general hasta 500 o 1000 VCC, y aún así brinda una representación de bajo nivel (.01 o .001) de la señal de entrada.

Si su alcance tiene la capacidad de entradas diferenciales, seleccione "A + B" y use esos dos canales de entrada para medir su señal. Tenga en cuenta que NO utiliza la punta de la sonda y la común, sino solo las dos puntas de la sonda.

Tratando con HV como lo hago, prefiero usar el aislador diferencial por razones de seguridad ... Evita incluso tocar accidentalmente el anillo (típicamente) conectado a tierra al final de la sonda a un circuito en vivo, dejando salir la magia fumar.

    
respondido por el R Drast
2

Utilizo un alcance con cuatro canales aislados: ideal para trabajar en tales circuitos. También puede ser alimentado por paquetes internos de baterías de litio, que pueden reducir el acoplamiento capacitivo a través de la fuente de alimentación del alcance.

El que tengo es un Tek TPS2024, pero creo que ahora hay un modelo más nuevo.

    
respondido por el Spehro Pefhany