¿Cómo seleccionar un interruptor automático para el hogar?

1

Una habitación contiene dispositivos eléctricos que tienen una demanda máxima de 10A (puede ser más que eso en el futuro).

El cable de alimentación del panel eléctrico (panel de distribución) es 4 mm2 que puede manejar corriente hasta 23A.

Los sub-cables del cable principal a los enchufes de pared son 2 mm2 que pueden manejar corrientes de hasta 15A.

Cada salida tiene una clasificación de 16A.

  

¿Cuál debería ser la corriente del interruptor automático? y ¿por qué?

Si el panel contiene 5 disyuntores y cada disyuntor está clasificado para 20A.

  

¿El valor del interruptor principal 5 * 20A = 100A?

Editar:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
pregunta Michael George

2 respuestas

4

Como regla general, cada CB debe estar dimensionado para proteger el cable más pequeño desprotegido en su circuito. En su esquema, el primer CB debe proteger el cable de 4 mm 2 que va a Room 1 , pero también los cables de 2mm 2 que van a outlet 1 , outlet 2 , etc. , porque esos cables no tienen protección individual. Debido a esto, CB1 se debe dimensionar a 15A o menos. De lo contrario, una carga de 20A en outlet 1 no activará la protección, y los cables de 2 mm 2 se sobrecalentarán y se incendiarán.

El mismo razonamiento debe aplicarse a los circuitos en Room 2 - Room 5 .

El CB principal está ahí para proteger a el cable de la compañía eléctrica y no a su casa, ya que todo el cableado dentro de su casa ya está protegido por CB individuales. Por lo tanto, se supone que el CB principal no está dimensionado a la suma de sus CB individuales. En mi experiencia, la compañía eléctrica tiene que dimensionarla (y, a veces, incluso, instalarla) por la compañía eléctrica, y no tiene derecho a tocarla después. También en mi caso, el precio de la electricidad depende de la configuración de CB principal: si desea más corriente pico, tiene que pagar más.

    
respondido por el Dmitry Grigoryev
1

El CB protege los cables conectados a él. En cada nodo donde el cable grueso se distribuye a los cables delgados, se deben colocar CBs. Para su ejemplo, los cables de 1.5mm ^ 2 están protegidos con 10A, 2.5mm ^ 2 con 16A. El 4mm ^ 2 entrante está protegido antes, en el punto donde se tomó de un cable más grueso.

    
respondido por el Marko Buršič