Usando un enchufe de conexión a tierra para la conexión a tierra del gabinete del rack del servidor [cerrado]

1

Tengo un gabinete de rack de servidor de 18U en mi casa de la cuarta planta y quiero conectar el marco de metal a la tierra eléctrica. Los rieles ya están unidos al bastidor con 2 cables por el fabricante.

Mis enchufes de pared son enchufes de 3 clavijas con conexión a tierra, cableado activo y neutro. ¿Sería seguro usar algo como un Earth Bonding Plug para conectar a tierra el marco del recinto?

    
pregunta bianster

2 respuestas

4

No!

Ese enchufe tiene una resistencia a tierra de la serie 1MEG que permite que la acumulación de carga estática se desangre a tierra. Esto evita que destruya un componente durante el manejo con una descarga estática de su cuerpo al chip. Esta resistencia explotará si hay una falla en el chasis que hace que fluya una gran corriente de falla. Entonces el chasis podría estar vivo y flotando. Si lo tocas, puedes morir.

La conexión a tierra es por seguridad. Debe manejar grandes corrientes de falla para garantizar que el disyuntor que protege el circuito tenga tiempo para disparar.

    
respondido por el vofa
1

Para unir el marco a tierra es común atornillar una regleta de tomas de CA a el marco; La conexión a tierra interna de la regleta de toma de CA a su caja es Fiable desde la fábrica. Siempre y cuando uses arandelas de estrella entre las superficies metálicas pintadas de la regleta del zócalo y el metal del marco, cortarán a través de la pintura y hacer un buen enlace de tierra, en mi experiencia.

Esas tiras son (busque una etiqueta de aprobación) probadas con un probador de alta corriente de cuatro cables de ohmios, para cumplir con los códigos de seguridad (de los cuales hay muchos). La intención de tal prueba, es que cualquier cable suelto de CA, o el aislamiento dañado, dentro del aparato (la regleta de tomas) no causará daño porque la corriente de la caja abrirá el interruptor de CA o el fusible. Dado que el cableado de su rack está aislado y forrado, este nivel de protección no se requiere del bastidor del bastidor; Para la supresión de RF y la protección contra descargas estáticas, una unión simple (como es prudente con cualquier metal arquitectónico) cumple con los requisitos de seguridad.

Los códigos de seguridad eléctrica varían un poco, pero para una descarga estática, incluso el "enchufe de conexión a tierra" puede ser suficiente. No hace la supresión de RF ni disparará un interruptor automático si se produce un fallo de cableado de alta corriente fuera de su rack. Casos en tierra.

    
respondido por el Whit3rd