Los multímetros digitales estándar pueden medir hasta los rangos de 20 Megaohms. Entonces, ¿por qué deberíamos usar Meggers?
Los multímetros digitales estándar pueden medir hasta los rangos de 20 Megaohms. Entonces, ¿por qué deberíamos usar Meggers?
Un multímetro ordinario usa baja tensión para medir la resistencia. Un megger tiene una fuente de alimentación de alto voltaje para medir, de hecho, la resistencia medida es diferente en comparación con el multímetro, cuando se prueba el aislamiento roto. El multímetro mostrará infinito, pero tan pronto como use un megger con un voltaje de prueba específico, descubrirá que la resistencia es muy baja: ruptura del aislamiento.
De Wikipedia ...
El megóhmetro (a veces denominado megger) es un tipo especial de ohmiómetro usado para medir la resistencia eléctrica de los aisladores. Los componentes aislantes, por ejemplo las cubiertas de cables, deben probarse para determinar su resistencia de aislamiento en el momento de la puesta en marcha y como parte del mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricos de alto voltaje. Para este propósito, se utilizan megámetros, que pueden proporcionar altos voltajes de CC (típicamente en rangos de 500 V a 2 kV) a una capacidad de corriente especificada. Los valores aceptables de resistencia del aislador suelen ser de 1 a 10 megaohmios, según los estándares a los que se hace referencia.
Meggers medirá en los rangos GΩ y T.
No intentes usar uno en tu circuito lógico, aunque ...
Hay muchos componentes que muestran una alta resistencia a bajos voltajes, pero luego sufren una avería cuando se los somete a voltajes más altos (los ejemplos más obvios son el diodo Ziener y los capacitores de bajo voltaje).
LosMeggers con su mayor voltaje de prueba en el rango de 1kV-2kV se utilizan para garantizar que la alta resistencia todavía sea evidente en una situación de alto voltaje.
Lea otras preguntas en las etiquetas resistance measurement electrical