Los contactores son generalmente aceptables para esta aplicación. La corriente es de 22A, por lo que puede usar un contactor de 40A o 50A. Verifique las curvas de vida para ver cuándo debe realizarse un mantenimiento preventivo.
El sensor de temperatura debe ser un termopar tipo K (tal vez el tipo J si se encuentra en los EE. UU.) y el control de PID de autoajuste con inhibición de sobreimpulso sería normal. Los calentadores de mica están ligeramente acoplados, por lo que tienden a sobrepasar más que los mejores tipos, y eso puede degradar el plástico en el barril.
Normalmente, hay varias zonas en un barril de extrusión con cada control por separado y es posible que necesite enfriamiento por aire o por agua para mantener la temperatura con precisión cuando se agrega la energía plastificante, lo que puede agregar cierta complejidad a medida que tienden las dinámicas de calentamiento frente a enfriamiento ser bastante diferente