¿Qué significa en sí mismo y en contexto? Frase en negrita en la sección 10.5.2 IEEE Std 519.

  

Los métodos para compensar el parpadeo existente o potencial son muchos   los mismos que los utilizados para compensar las perturbaciones subtransitorias,   como las evidenciadas por muescas o corrientes armónicas. Lo más simple   y, en general, la técnica más efectiva es proporcionar una   Fuente de poder rígida para que el efecto sea despreciable en el punto   donde se extrae la fuente de parpadeo del resto de la alimentación   sistema de distribución. Los métodos compensatorios se utilizan para emular el   fuente rígida . Serie de condensadores, tiristores de conmutación de inductores con   Condensadores de derivación (control de var estático), inductores de derivación de saturación y   Los condensadores de derivación conmutados por tiristor se pueden usar para mantener un   Tensión relativamente constante en el punto de enlace. Como en los casos en que tales   esquemas se utilizan para proporcionar compensación subtransitoria, la posibilidad   de la inestabilidad general del sistema de distribución debe ser minuciosamente   investigado antes de que uno pueda aplicar la técnica con confianza.

¡Gracias!

    
pregunta Diegov

4 respuestas

2

Las otras respuestas son buenas, pero es posible que encuentre mejor un enfoque diferente. Comience con una fuente de voltaje y una carga. La fuente de voltaje tendrá una impedancia de salida. El circuito se verá como

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Digamos que Rout es grande. Luego, los cambios en la resistencia de carga causarán cambios en VLoad. La fuente (medida en la resistencia de carga) es "elástica". Variará con los cambios en la carga.

Ahora digamos que Rout es muy pequeño. Luego, los cambios a RLoad tendrán poco efecto en VLoad. Usando la imagen de la carga en el extremo de una viga, ahora se dice que la fuente es "rígida". No cambia con los cambios en la carga.

    
respondido por el WhatRoughBeast
2

Significa una fuente de impedancia relativamente baja, en comparación con las perturbaciones en el sistema.

En el contexto anterior, parece que la fuente de alimentación debe tener una baja impedancia para minimizar el efecto de las perturbaciones transitorias. Por métodos compensatorios, significan que la fuente de alimentación está diseñada con un circuito de control u otros esquemas que "refuerzan aún más" la fuente: los métodos de regulación reducen la impedancia efectiva de la fuente de alimentación.

    
respondido por el uint128_t
1

"Fuente rígida" significa baja impedancia de la fuente, alta relación de la corriente de cortocircuito / corriente nominal prospectiva, bajo efecto de la tensión de la fuente al cambiar la corriente de carga.

En el contexto de IEEE 519, la muesca es esencialmente un cortocircuito de rango de microsegundos causado por la corriente de recuperación inversa de un tiristor. Los armónicos son causados por la corriente de carga con picos altos que ocurren en cada ciclo.

    
respondido por el Charles Cowie
1

% "Regulación de carga" es como un divisor de voltaje con Vout = (Zout / Zout + Zsource) Vin y, por lo general, solo decimos la relación R de carga / fuente para relaciones altas. Por lo tanto, la regulación de voltaje dependiente de la carga depende de la fuente Z baja, por lo que la salida "resiste" el cambio en el voltaje, por lo tanto, la "fuente rígida".

En este caso, el factor de potencia activa que utiliza interruptores de tiristor y componentes de LC pasivos se usa para regular el voltaje de distribución dentro del 5%, típicamente para la generación y el 5% para la distribución con variaciones en la carga para mantenerse dentro de la tolerancia. Por lo tanto, fuente rígida con compensación . Por lo tanto, cuando las cargas inductivas o capacitivas transitorias son dominantes, los controles de la red pueden cambiar para adaptarse a la mejor impedancia de la fuente del transformador y los voltajes de toma para mejorar la regulación.

En la India puede no estar tan bien regulado todavía por alguna razón, pero aquí en el área de Toronto, mi voltaje está bien regulado dentro de unos pocos% todo el año con raras excepciones. Utilizan una compleja red de telemetría en todos los puntos de enlace y vecindarios para regular esto y aislar las fallas detectadas.

Mi cuñado, que es profesor en la U of T en las redes de EE Energy, visitó recientemente el control de nuestra red PowerStream y dijo que posiblemente era el mejor del mundo (ha visto o escuchado) para la regulación y el control de la energía. . Pero luego, nuestra demanda máxima en costos de energía también fue muy alta ($ 175 / MWh), pero Premier recientemente hizo retroceder las tarifas debido a las quejas de los consumidores.

Sabemos que los amplificadores operacionales reducen la impedancia de salida con retroalimentación negativa, pero esto es un BW elevado casi no estático y no en tiempo real como un amplificador operacional, aunque la compensación tiene algún efecto de reducir la regulación efectiva de la carga mediante cambios ocasionales en esta serie de shunt. reactores y tapas.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist