La batería se agota muy rápido

1

Tengo un UPS APC de 48 voltios (2200va / 1980watts) conectado a 4 baterías AGM 65AH. Hace una semana, después de limpiar las baterías y los terminales, accidentalmente puse una batería en la dirección incorrecta. Encendí el UPS, pero dio errores y mostró una luz roja e hizo un pitido largo. Así que lo apagué y noté que una de las baterías estaba conectada en la dirección incorrecta. No tenía las herramientas cerca de mí, así que 20 minutos después, desconecté la cuarta batería, la puse en la dirección correcta y la encendí. UPS se puso bien esta vez y ha funcionado bien desde entonces.

Pero, ahora, la cuarta tensión de la batería desciende muy rápidamente a 5-6 voltios, mientras que otras 3 están a 12.5 voltios.

Me gustaría saber, las baterías permanecieron conectadas de forma incorrecta durante unos 20 minutos, qué daño podría haber causado a la cuarta batería o podrían ser todas las baterías.

    
pregunta Atif

2 respuestas

4

Lamento ser el portador de malas noticias.

Como usted sospecha, la única batería que se conectó al revés se dañó y necesita ser reemplazada.

Para las otras baterías, la situación no es tan obvia. Si el voltaje de carga se aplicó a más de tres baterías en lugar de a cuatro, podría haber sobrecargado todas. Si sus baterías eran de plomo-ácido estándar o SLA (plomo-ácido sellado), entonces debe abrir las tapas y verificar que los niveles de líquido sean correctos. Sin embargo, dado que está utilizando AGM, se supone que deben permanecer sellados.

Suponiendo que estos tres están bien, todavía puede haber un problema al intentar hacer coincidir una cuarta batería. Si el nuevo tiene un poco menos de capacidad, primero se agotará y se dañará si el sistema se descarga severamente. Si tiene un poco más, puede causar un problema similar con los otros tres, aunque será más indulgente.

Esto es lo que haría:

  1. Obtenga una nueva batería del mismo fabricante.

  2. Si fueran tipos de ácido de plomo "inundados" de SLA o estándar, verifique los niveles de líquido en las tres baterías "buenas". (¡No haga esto por su AGM!)

  3. Utilizando otro cargador, cargue cada batería individualmente .

  4. Permita que se sienten durante aproximadamente 12 horas para estabilizarse.

  5. Mida sus voltajes y asegúrese de que estén todos cerca. Recuerde, el cargador los había llevado a todos al mismo nivel.

  6. Si todo se ve bien, ¡adelante!

Después de permitir que el sistema se descargue un poco, verifique nuevamente los voltajes individuales y asegúrese de que nada se desequilibra gravemente. En el peor de los casos, es posible que tengas que comprar cuatro baterías iguales.

Buena suerte :)

P.S. Originalmente, había declarado que se podrían superar los niveles en una batería AGM, al igual que una batería estándar inundada. Me equivoqué: las juntas generales no deberían tener pérdidas de líquido sueltas. En una empresa anterior, de hecho, habíamos hecho esto a una Junta General Anónima comprometida. Funcionó, así que pensamos que era lo correcto. Resulta que básicamente lo convertimos en un SLA mal diseñado :)

    
respondido por el bitsmack
3

Creo que la única batería dañada es la cuarta: si piensa que una batería es el suministro de voltaje ideal, el UPS se volvió loco porque con la primera configuración solo tenía 24V = (12 + 12 + 12-12) V en su entradas que probablemente estén por debajo del voltaje mínimo aceptable.

La corriente ha volado de manera incorrecta en la batería invertida, eso no es realmente un problema, cuando se carga, la corriente de la batería fluye en la dirección opuesta. Pero puede ser un problema si la corriente es demasiado alta, y eso podría haber ocurrido desde que la dejó sentada durante 20 minutos (!). La pieza faltante del rompecabezas es qué voltaje cayó entre las entradas del UPS, pero realmente no puedo adivinar eso.

Debería estar bien simplemente cambiando el dañado, y tenga mucho cuidado y lleve sus herramientas ya que estas baterías pueden explotar si no están conectadas correctamente.

    
respondido por el Vladimir Cravero