¿La electricidad siempre fluye en un circuito cerrado y por qué la corriente fluye a tierra?

1

Me han enseñado que la corriente fluye en un bucle cerrado hacia la fuente. Y con la distribución eléctrica, la corriente fluye a tierra porque toda la red está conectada a tierra de manera efectiva a la fuente. Por lo tanto, si tuviera que tocar un cable caliente, la corriente fluirá de su mano a través de su cuerpo y de su pie al suelo y de regreso a la fuente.

Mi pregunta es ¿qué pasa si la fuente no está conectada a tierra? Por ejemplo, digamos que usted tiene un generador móvil que funciona con un motor diesel y acciona un alternador. Todo el generador está aislado de la tierra porque los neumáticos de goma y el alternador no están conectados a tierra. En teoría, no puede recibir una descarga eléctrica y la corriente no se irá a tierra si toca uno de los cables porque la tierra no está conectada a la fuente que es el alternador. ¿Es esta lógica correcta? Por favor ayuda!

    
pregunta bittersweet

2 respuestas

4
  

En teoría, no puede recibir una descarga eléctrica y la corriente no se conectará a tierra si toca uno de los cables porque la tierra no está conectada a la fuente, que es el alternador.

Eso es correcto, pero tanto en teoría como en la práctica debemos recordar acerca de la capacitancia entre el generador y la tierra y entre el cuerpo humano y la tierra.

Figura1.Lacapacitanciapuedecerrarelbucleenunsistemaaislado.

EnlaFigura1podemosverqueelefectodelacapacitanciaentreelgeneradorylatierrapodríallevaraunflujodecorrientesignificativo(mA).

EnEuropautilizamostransformadoresdeaislamientoparaherramientasportátilesenellugardetrabajo.

Figura2.Untransformadordeseguridaddeherramientade110Vconuncentrocontomasecundaria.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 3. En el transformador de la herramienta, la toma central secundaria de 110 V se conecta a tierra deliberadamente para proporcionar un voltaje de salida de 55-0-55.

  • La herramienta se alimenta de los dos pasadores externos. Esto limita el voltaje de salida a 55 VCA como máximo en caso de una falla.
  • Tener un punto de conexión a tierra definido significa que en el caso de una falla única, uno de los fusibles de salida explotará y esto alertará al operador sobre la falla. Sin esta característica de conexión a tierra, un lado podría conectarse a tierra y, si el operador entrara en contacto con el otro cable, recibiría una descarga de 110 V CA.

Encontrará que muchos generadores portátiles cuentan con un devanado o transformador 55-0-55 incorporado para proporcionar esta función de seguridad. La seguridad dependerá de una conexión a tierra adecuada de la toma central del devanado.

    
respondido por el Transistor
3

Sí, tu lógica es correcta. Si falta un circuito completo, entonces no fluirá ninguna corriente.

    
respondido por el Neil_UK