Efectos del factor de potencia principal en el sistema eléctrico

1

Si el factor de potencia aparece como líder & mostrando -0.95, ¿hay algún efecto en el sistema eléctrico? Si es así, por favor, dígame cuáles serían los efectos y por cuánto tiempo mantendremos el factor de potencia al liderar ??

Mantener el factor de potencia al principio muestra más KW & menos KVA? ¿Es correcto o no?

    
pregunta Atom

4 respuestas

5
  

Mantener el factor de potencia al principio muestra más KW & menos KVA? Lo es   correcto o no.

Esto es incorrecto. Si la carga de potencia real es 10kW, en el factor de potencia unitario, el kVA es 10kVA. Si PF = +/- 0.95, con una potencia de carga real de 10kW, kVA es 10.52kVA.

El PF inicial es causado por una carga capacitiva neta y su efecto es el mismo que un PF retrasado (carga inductiva); La corriente de alimentación es mayor que para una carga verdaderamente resistiva.

Puede mantener a PF líder (o retrasado) el tiempo que desee, pero no es una situación ideal porque algunas compañías eléctricas tienen una política de cobrarle por el uso de energía reactiva para complementar el costo de colocar cables más grandes en sus alimentadores a las fábricas - mayor corriente significa cables más grandes.

    
respondido por el Andy aka
2

El factor de potencia principal significa que la corriente conduce a la tensión, es decir, la carga es capacitiva. Si la carga es inductiva, el factor de potencia se retrasa y su signo es positivo.

Al calcular kW a partir de kVA, use el valor absoluto del factor de potencia, ya que será el mismo si el PF está adelantado o retrasado.

    
respondido por el Pentium100
2

El efecto en el sistema de potencia del factor de potencia "principal" es que hay más potencia capacitiva. Depende de si analiza una fuente (un generador) o una carga. Si la carga tiene propiedades capacitivas, puede usarse para compensar la potencia reactiva inductiva, pero no con PF tan grande. Por lo general, se realiza mediante la inserción de condensadores (en paralelo o en serie), tienen una resistencia muy baja en relación a su reactancia y están muy cerca de 0.

Considerando el generador, al cambiar su corriente de excitación, también es posible hacer que funcione como un compensador. Incluso hay máquinas especiales diseñadas para trabajos de compensación.

La compensación (tanto por condensadores como por compensadores) permite alimentar cargas inductivas (como motores) sin pérdidas de transmisión. No necesitamos enviar energía inductiva a las cargas.

Respondiendo a la pregunta cuánto tiempo: este es un estado estable, por lo que no importa cuánto tiempo puede durar PF con ese valor. Si se modifican los cambios de carga o la topología de la red, este PF también puede cambiar.

Al calcular la potencia activa, no necesita saber qué tipo de potencia reactiva toma / obtiene. La ecuación para la potencia activa es $$ P = Re (S) = | S | \ cos \ phi $$ donde $$ \ cos \ phi = -0.95 $$ es tu factor de poder.

En este caso, sin embargo, el hecho de que PF sea negativo significa que la potencia activa también es negativa. Cuando está considerando una carga, esto significa que la carga envía energía al sistema, por lo que funciona como un generador. Si consideras un generador, la potencia activa negativa significa que funciona como una carga, por lo que toma energía del sistema. Esto puede suceder de hecho en un solo estado, cuando la turbina del generador falla y la rotación del rotor se crea al rotar el campo magnético del sistema (el generador funciona como un motor y hace girar la turbina).

La potencia aparente nunca será menor que la activa ni las potencias reactivas. Debido a que estos son números complejos, no podemos decir cuál es más grande. El signo menos en su medidor significa que el factor de potencia, que se calcula como el coseno del ángulo del fasor de corriente relacionado con el fasor de voltaje, está en algún tipo de oposición (por lo que fluye en dirección opuesta), por lo que la potencia es.

    
respondido por el Voitcus
2

Si, por error involuntario, se ponen en servicio muchos condensadores en el sistema de distribución durante períodos de carga pesada, no solo la tensión de distribución aumentará a un nivel intolerable, sino que el flujo de potencia aparente total a través del transformador [s] podría exceder su [su] calificación [s], ya que el exceso de potencia reactiva suministrada por los condensadores pero no consumida por la carga saldrá del transformador hacia el lado de la fuente.

Si por error se elimina la carga pero los condensadores permanecen en servicio, el principal problema con el que se tratará será el alto voltaje del sistema de distribución, que de hecho puede elevarse a niveles peligrosos según las circunstancias.

Los transformadores con cambiadores de carga bajo carga y los esquemas automáticos de regulación del voltaje de distribución pueden ir a la derivación inferior en un intento de reducir la tensión al rango normal, y si la carga de la derivación inferior se pierde, la tensión puede aumentar de manera inaceptable. En la medida en que existan las facilidades para hacerlo, los operadores quitarán el servicio de forma rutinaria y preventiva en esta situación.

Demasiada capacitancia elevará el voltaje. En el día en que la corrección masiva era común, el voltaje podía ser lo suficientemente alto como para causar un fallo muy temprano de la iluminación en una planta los fines de semana cuando la iluminación era casi la única carga.

Dependiendo de cómo el operador de la red cobra por la potencia reactiva, la planta podría estar sujeta a cargos inesperados por factor de potencia.

Las cargas altamente capacitivas son más difíciles de interrumpir que las cargas resistivas. Es posible que el dispositivo de conmutación no funcione como se espera. Por ejemplo, un liniero puede tomar una lectura actual en un recorte fusionado de 15 kV antes de decidir si es seguro usar una herramienta de carga de carga. Como el amperímetro no indica el factor de potencia, es posible que no se dé cuenta de que la carga de la planta era altamente capacitiva. Un modelo particular de loadbuster puede interrumpir 900A de carga normal, pero solo 120 amps a un banco de capacitores.

    
respondido por el Basra Hawk

Lea otras preguntas en las etiquetas