¿Cómo regular 29VAC a 24VAC?

1

Tengo una fuente de alimentación que dice que es una salida de 24 VCA, pero en realidad es una salida constante de 29 VCA. ¿Esto es normal? Estoy alimentando solenoides de rociadores que dicen 24VAC. Entonces, mi pregunta es cómo puedo disminuir el voltaje para poder suministrar 24 VCA. Encontré algunos convertidores Buck, pero parecen ser solo de CC o entrada y salida de CA. Supongo que las resistencias podrían funcionar, pero no estoy seguro de cómo calcular la CA, y me pregunto si tal vez exista un dispositivo específico para este propósito.

He hecho algunos trabajos en DC, pero AC es un territorio un poco nuevo, por lo que cualquier ayuda / explicación es muy apreciada.

    
pregunta Elmer

2 respuestas

5

Para una "fuente de alimentación" que consiste en un simple transformador reductor y con solo una carga ligera conectada, eso es bastante normal (16% de altura).

Cuando se conecta una carga (cuando está accionando los solenoides), el voltaje bajará un poco. Incluso si en realidad era 16% alta bajo carga, no debería ser un problema para los solenoides a menos que la temperatura ambiente sea extremadamente alta, cercana al máximo para los solenoides. Provocará aproximadamente 1/3 más de calentamiento, por lo que si las bobinas se calientan a 50 ° C a temperatura ambiente, se calentarán a cerca de 58 ° C.

    
respondido por el Spehro Pefhany
5

Es probable que sea una fuente de alimentación "no regulada" (si no dice "regulada", entonces es una apuesta justa). Bajo una carga decente, los 29Vac caerán significativamente (en otras palabras, a medida que su carga se aproxime al máximo especificado, el Vout se acercará a los 24Vac). Para sus propósitos - solenoides de 24Vac - no debería preocuparme de que sean 29 en lugar de 24.

    
respondido por el Techydude