UPS que hace que el comprobador GFCI no funcione

2

Aquí hay una extraña. Tengo un circuito protegido por GFCI con una fuente de alimentación ininterrumpida en él. Descubrí que cuando pruebo las salidas en el circuito con un probador de salidas GFCI, el comprobador no dispara el GFCI. Sin embargo, cuando desconecto el UPS del circuito, el probador dispara el GFCI como se esperaba. ¿Por qué sería esto? El UPS es un Minuteman Entrust 500VA en caso de que importe.

Nota: No estoy conectando el comprobador al UPS, lo estoy conectando a cualquiera de las 2 "salidas regulares" o al tomacorriente GFCI real.

    
pregunta Todd1561

2 respuestas

0

Si el UPS está consumiendo una frecuencia significativamente alta o una corriente ruidosa, el GFCI podría negarse a dispararse.

Por eso venden varias clases de GFCI.

Fuente: Protección ABB contra fallas de tierra con dispositivos actuales residuales (Guía técnica 2013) a>

El tipo incorrecto podría rehusarse a dispararse porque la bobina está saturada con corriente continua.

    
respondido por el Jeroen3
-1

toma 2.

Los GFCI de clase C, D y E se disparan a 20 mA en lugar de la corriente de disparo de 6 mA obligatoria para los GFCI de clase A

Suponiendo que este es un GFCI de 6 mA, entonces esto se puede simular en una línea de 120 V dibujando > 6 mA entre la Línea y la Tierra o > 720mW o 20 Kohm.

El UPS es supuestamente Sine Wave simulado El GFCI debe tener su propio botón de autoprueba que no necesita un comprobador externo. Este es el sombrero de prueba que debería funcionar

Si el probador y las tolerancias de GFCI se superponen de tal manera que el GFCI es menos sensible de lo que el probador espera, y el UPS tiene un voltaje ligeramente más bajo posible para no inducir suficiente corriente de fuga.

Pero esto es una conjetura ya que no tenemos mediciones para V y corrientes de fuga o tolerancias para cada dispositivo.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist