Transformador de corriente de núcleo dividido: desconexión de las preguntas de carga secundaria

2

He escuchado que al desconectar la carga secundaria de un transformador de corriente mientras la línea primaria pasa la corriente, se produce un gran pico de voltaje (de una pregunta sobre los TC que no puedo encontrar de nuevo). Planeo construir un sistema de monitoreo de energía similar al que se muestra en openenergymonitor.org, pero no tengo un Arduino dedicado, y me gustaría desconectarlo a veces para trabajar en otros proyectos.

1) ¿Qué causa el pico de voltaje / esta información es correcta?

1) ¿Hay alguna forma de desconectar la carga secundaria sin ningún problema?

2) ¿El pico de voltaje está en las líneas primarias o secundarias?

3) ¿Se producirá algún daño en el CT sin una carga secundaria?

4) ¿Es la resistencia de carga (la resistencia utilizada para medir el voltaje) una carga suficiente?

5) Si no es 4, ¿qué se considera la carga? Lo que mide la tensión resultante. o el 5V que debo suministrar al circuito?

    
pregunta Zachar543

1 respuesta

0
  1. El pico de voltaje es causado por la bobina secundaria que no tiene una ruta de descarga: los inductores se oponen al cambio en la corriente que fluye a través de ellos. Desconectar la bobina hace que el flujo de corriente se detenga instantáneamente. Por lo tanto, el inductor debe encontrar un camino para descargar la energía almacenada en él y, a menos que encuentre dicho camino, el comportamiento es de voltaje a través de la bobina que sube a un nivel arbitrario. Este mecanismo se utiliza de manera muy efectiva en una variedad de diseños que requieren voltajes muy altos, como algunas bobinas de encendido para automóviles y otros dispositivos similares.
  2. Mantenga la resistencia de carga en su lugar. Desconecte la conexión de detección solo.
  3. En la secundaria.
  4. Sí, la resistencia de carga o carga está diseñada para proporcionar una ruta de corriente, con el voltaje leído a través de ella. La impedancia del dispositivo sensor aparece en paralelo a la resistencia de carga, dividiendo la corriente de la bobina. Si el equipo de detección es de alta impedancia, por ej. un multímetro de estado sólido en lugar de un voltímetro de bobina de baja impedancia, esta carga paralela es insignificante.
  5. No.
respondido por el Anindo Ghosh

Lea otras preguntas en las etiquetas