¿Cómo puedo saber si un cable está clasificado para usarse como cables de motor con un variador de frecuencia?

2

Entiendo que los bordes de conmutación generados por un VFD pueden causar la ruptura de la corona del aislamiento en los cables del motor. Debido a esto, se recomienda que algunos cables se usen para los cables del motor VFD, y que otros no se usen. ¿Cómo puedo decir? Estoy particularmente interesado en Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY.

enlace

    
pregunta Stephen Collings

2 respuestas

0

Es probable que deba seguir las recomendaciones específicas publicadas por los fabricantes de VFD. También considere la mitigación que podría estar disponible desde el fabricante del disco integrado o agregado en la salida del disco. Las recomendaciones detalladas deben estar disponibles por parte de los grandes fabricantes de VFD como ABB, Rockwell / Allen Bradley, Yaskawa, Siemens, Eaton / Cutler-Hammer, Schneder / Square D / Télémécanique y General Electric.

Gary Skibinski de Allen Bradley y John Bentley de ABB han escrito artículos sobre el tema;

E. J. Bulington, S. Abney y GL Skibinski, "Alternativas de cable para aplicaciones de variadores de CA PWM," 46a Conferencia técnica anual de petróleo y químicos de la Industry Industry Society (Cat. No. 99CH37000), San Diego, CA, 1999, pp. 247- 259. doi: 10.1109 / PCICON.1999.806443

J. M. Bentley y P. J. Link, "Evaluación de los cables de alimentación del motor para unidades de CA PWM", en Transacciones IEEE en aplicaciones industriales, vol. 33, no. 2, pp. 342-358, marzo / abril de 1997. doi: 10.1109 / 28.567793

    
respondido por el Charles Cowie
0

Ese cable no es algo que yo recomendaría. Sí, está blindado (apantallado) y eso es importante, pero los conductores individuales están aislados con PVC, y ahí es donde radica el problema. El aislamiento de PVC se aplica al cable de cobre como líquido y, por lo tanto, contiene burbujas microscópicas. Esas burbujas debilitan la capacidad del aislamiento para soportar la descarga de corona que puede tener lugar como resultado de la conmutación del transistor de alta velocidad.

Lo que usted desea buscar se conoce como "cable VFD" por la mayoría de los fabricantes, incluido Olflex. Los conductores de fase individuales serán de aislamiento XLPE (polietileno reticulado), que se formará alrededor del cable de cobre como un proceso de contracción térmica. Hay una funda de PVC (que está bien para la funda) y un sistema de pantalla / pantalla más robusto y un cable de drenaje.

    
respondido por el J. Raefield

Lea otras preguntas en las etiquetas