He publicado anteriormente sobre un problema similar que se puede encontrar aquí
Vista general :
Mi diseño es un inversor trifásico con:
- Los MOSFETS son STF10N60DM2
- El controlador de la puerta es 6EDL04N06PT
Estoy usando un solo MOSFET alto y bajo para algunas pruebas.
La imagen de mi configuración se ve como:
Losdetallesdelaconfiguraciónson:
- Voltajedebusde30VCC(peroeldiseñodebeusarsea310V)
- Resistenciasdecompuerta10R
- 820RLoadResistor
- VdelosMOSFETSson4V
- VCCparaelcontroladores16V
- Loscírculosdecolorescoincidenconlospuntosdelasondaenlacapturadelalcance.
Elobjetivo:
ElobjetivodelapruebaesverificarlarespuestadeconmutacióndelosMOSFETS.DurantelaspruebasencontréqueelMOSFETdelladoaltopareceapagarse,eneseVgs<Vth,sinembargo,todavíahayvoltajeenelterminaldefase(alacarga).Estevoltajedecaeenunos3uS.
Loqueestoytratandodedeterminar:
CuandoseactivaelMOSFETinferior,todavíahayunvoltajesignificativoenlaconexióndefase,estoesigualaDCBusya310Vcreaunagranperturbación.
¿DedóndevienelaenergíaalmacenadadespuésdequeelMOSFETsuperiorestáapagado?Notengoningúncondensadoradicional,apartedeunapequeñacerámicade100nFcomolastapasdearranqueyalgunosfiltrosenelVCC.
Lacapturadealcancesemuestraacontinuación:
Específicosdelacaptura:
- D0yD1sonlasentradasdigitalesPWM1H/Lenelcontrolador
- Amarillo=compuertainferior(tengoquepulsarestoparalastapasdearranque)
- Lapúrpuraeslapuertasuperior
- Elazuleselvoltajedefase
- ElblancoeselVgsmatemático(Deltaentrepúrpurayazul)
Mispreguntas:
¿Puedealguiendescribirporquélatensióndefase/tensióndelapuertatardatantoendecaer?Obviamente,laresistenciadecargadesempeñaunpapelenladescomposición,pero¿dedóndeprovienelaenergíaprovenientedelaresistenciaquedebedescargarlaresistencia?
¿EsposiblequedebidoaquelaconexióndefaseestéconectadadirectamentealpinVSdelcontroladordelapuerta,hayaalgodemagiadentrodelcontroladordelapuertaqueimpidaquecaigaelvoltajedelafase?Dudoqueestasealacausa,yaquenohayconexióndirectadesdeelcontroladordelapuertaaDCBusdespuésdequeelMOSFETsuperiorestéapagado.
¿EstárealmenteapagadoelMOSFETsuperior?ApesardequeelVgsesaproximadamentecero,yportodaslascuentas,elMOSFETDEBERÍAestarapagado,mepreguntosienrealidadnoestáapagadocorrectamente...
Graciasdeantemano!
Actualización2018-10-22:
Heluchadoparaencontrarcasicualquiercosaenlawebsobreesteproblema(específicamentelostransitoriosqueocurrenduranteelcambio).Sinembargo,encontréunaaplicacióndeInfineon
La imagen de la nota de la aplicación se adjunta a continuación, y muestra claramente las mismas condiciones que he encontrado en la página 10. También muestra los transitorios de conmutación que estoy experimentando.